第一次遇到屋面压型板被吹坏了,双坡屋面,有一侧的部分板被吹走撕裂,檩条没问题,四周无封闭,基本风压0.4,檩条间距2200,压型板YX66-394-788,采用360度直立锁边,每个波谷跟檩条还打了一颗六角头五型钉,高度90米。 请教各位大神有可能是什么原因引起的呢?还有压型板需要多远设置一个连接怎么算呢?补充内容 (2016-8-4 00:10):按理说应该直接靠板的咬边作为连接来承受,不应该打六角头五型钉的。经现场测量,板厚没达到设计值,差了大概30%,板的咬合应该不够,但是不知道板和支架的咬合单个能承受多大的力呢?没有找到相关的规范和计算方法
第一次遇到屋面压型板被吹坏了,双坡屋面,有一侧的部分板被吹走撕裂,檩条没问题,四周无封闭,基本风压0.4,檩条间距2200,压型板YX66-394-788,采用360度直立锁边,每个波谷跟檩条还打了一颗六角头五型钉,高度90米。
请教各位大神有可能是什么原因引起的呢?还有压型板需要多远设置一个连接怎么算呢?
补充内容 (2016-8-4 00:10):
按理说应该直接靠板的咬边作为连接来承受,不应该打六角头五型钉的。经现场测量,板厚没达到设计值,差了大概30%,板的咬合应该不够,但是不知道板和支架的咬合单个能承受多大的力呢?没有找到相关的规范和计算方法
3楼
1.现场图?
2.暗扣支座是否脱离檩条
3.屋面瓦厚度呢? 我们这边喜欢用666型,0.8厚的,檩距都到3米了。
回复
4楼
风吸力大,设计板的时候肯定没有考虑
回复
5楼
檩距太大了,而且四周无封闭,被吹坏很正常,通常单板檩距很少有人做到1500以上
回复
6楼
主要应该是连接不牢靠~
回复
7楼
檩条间距2200????单层彩钢瓦最大做过1500,打一个钉太少了吧,一般一张板两到3个钉,敞开式的建筑风吸力太大{:1_105:}
回复
8楼
檩条间距一般在1500左右,四周没有封闭这样容易引起破坏
回复
9楼
檩距太大了
回复
11楼
檩条间距太大了
回复
12楼
墙面无围护时屋面风吸力很大,屋面板的选择是需要计算的。不能随便选板型。
回复
13楼
檩距确实有点大
回复