新的消防给水及消火栓系统技术规范内8.2.9的自矛盾讨论
七哥小爱人
2016年07月18日 16:44:27
只看楼主

本帖最后由 七哥小爱人 于 2016-8-2 07:57 编辑 2014版中8. 2. 9 架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍) 、螺纹、法兰 、卡压等方式 ,不宜采用焊接连接。 当管径小于或等于 DN50 时,应采用螺纹和卡压连接, 当管径大于 DN50 时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接, 当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。后面一句是强制性,前面又是建议性的。问题是DN65的室内消火栓架空安装的管道,能否采用螺纹连接呢?

本帖最后由 七哥小爱人 于 2016-8-2 07:57 编辑

2014版中8. 2. 9 架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍) 、螺纹、法兰 、卡压等方式 ,不宜采用焊接连接。 当管径小于或等于 DN50 时,应采 用螺纹和卡压连接, 当管径大于 DN50 时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接, 当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。


后面一句是强制性,前面又是建议性的。问题是DN65的室内消火栓架空安装的管道,能否采用螺纹连接呢?

ps:感谢版主提供的规范扫描件

2016-7-21:我也感觉丝接挺好的,不过现在设计院都保守,设计说明里全部是大于50用卡箍。

2106-8-2:假设我们只讨论架空管道,那么按照规范涂黄部分,DN65必须采用卡箍、法兰连接,DN50及以下只能螺纹和卡压连接,完全否决了焊接连接(与不宜采用焊接连接冲突)。目前一般常用DN65的栓头是螺纹的,是不是以后都需要禁用了呢。
4f72281c5e1ad454a250.pdf
4.7 MB
立即下载
免费打赏
nageshijie
2016年07月26日 13:52:51
27楼
谢谢楼主分享
回复
hylo2004
2016年07月27日 08:15:57
29楼
好问题,好资料,谢谢分享。
回复
铁塔
2016年07月27日 09:00:31
30楼
卡箍检修起来方便吧,螺纹漏水了,要换也是个麻烦事
回复
wangyimin8023
2016年07月27日 10:06:15
31楼
回复给土木币。。。
回复
en034
2016年07月27日 12:45:24
32楼
65的用卡箍连接,50以下的用丝扣连接。有的消防大队要求,有的无所谓。
回复
静心守志
2016年07月27日 16:17:28
33楼
消防管道的安装方式归纳起来就两种:架空和埋地。架空又包括室外架空敷设和室内架空敷设两种。
规范8.2.9条后半句确实存在与现场不符的问题。
现场连接消火栓的DN65支管,一般采用螺纹连接方式。
回复
ch2004l
2016年07月28日 09:43:56
34楼
谢谢楼主分享!
回复
星辰若水
2016年07月29日 09:31:15
35楼
我这边合同里还特意写了,DN65的连接消火栓的可以用丝接,但是其他的50以上的要卡箍
回复
柳飞飘雪
2016年07月29日 14:25:57
36楼
不错不错,谢谢分享
回复
a699435
2016年07月29日 15:04:04
37楼
为仔细研读规范的各位点赞!