新的消防给水及消火栓系统技术规范内8.2.9的自矛盾讨论
七哥小爱人
2016年07月18日 16:44:27
只看楼主

本帖最后由 七哥小爱人 于 2016-8-2 07:57 编辑 2014版中8. 2. 9 架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍) 、螺纹、法兰 、卡压等方式 ,不宜采用焊接连接。 当管径小于或等于 DN50 时,应采用螺纹和卡压连接, 当管径大于 DN50 时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接, 当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。后面一句是强制性,前面又是建议性的。问题是DN65的室内消火栓架空安装的管道,能否采用螺纹连接呢?

本帖最后由 七哥小爱人 于 2016-8-2 07:57 编辑

2014版中8. 2. 9 架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍) 、螺纹、法兰 、卡压等方式 ,不宜采用焊接连接。 当管径小于或等于 DN50 时,应采 用螺纹和卡压连接, 当管径大于 DN50 时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接, 当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。


后面一句是强制性,前面又是建议性的。问题是DN65的室内消火栓架空安装的管道,能否采用螺纹连接呢?

ps:感谢版主提供的规范扫描件

2016-7-21:我也感觉丝接挺好的,不过现在设计院都保守,设计说明里全部是大于50用卡箍。

2106-8-2:假设我们只讨论架空管道,那么按照规范涂黄部分,DN65必须采用卡箍、法兰连接,DN50及以下只能螺纹和卡压连接,完全否决了焊接连接(与不宜采用焊接连接冲突)。目前一般常用DN65的栓头是螺纹的,是不是以后都需要禁用了呢。
4f72281c5e1ad454a250.pdf
4.7 MB
立即下载
免费打赏
茶花姑娘。
2016年07月22日 08:54:53
14楼
为仔细研读规范的各位点赞!
回复
qq_1468305750503
2016年07月23日 16:58:28
15楼
没问题吧。。
回复
xjghns
2016年07月25日 10:31:21
18楼
谢谢楼主分享!好资料!
回复
song15157
2016年07月25日 15:37:15
19楼
DN65镀锌钢管丝接有什么问题吗?
回复
esccool
2016年07月26日 08:25:29
21楼
谢谢楼主分享
回复
仁者唯心
2016年07月26日 08:49:06
22楼
这个不是很矛盾。
回复
xjghns
2016年07月26日 09:30:58
23楼
好资料,谢谢楼主
回复
xjghns
2016年07月26日 09:32:45
24楼
一个推荐,一个强制
回复
热爱给排水
2016年07月26日 11:51:54
25楼
没问题,前面说的是有哪几种方式,后面写的是具体在什么情况下用。不矛盾