一座10/0.4KV变电所,低压总柜闸刀及断路器均为四极(闸刀为双反,闸刀及断路器均为四极可分断,估计设计可自备发电)。变压器低压侧N端在变压器室与变压器外壳及接地线(镀锌扁铁)相连接(作为变压器外壳及变压器低压侧中心点的接地)。请问:低压配电柜内的N排是否还需与低压配电室内接地线相连接?
一座10/0.4KV变电所,低压总柜闸刀及断路器均为四极(闸刀为双反,闸刀及断路器均为四极可分断,估计设计可自备发电)。变压器低压侧N端在变压器室与变压器外壳及接地线(镀锌扁铁)相连接(作为变压器外壳及变压器低压侧中心点的接地)。
请问:低压配电柜内的N排是否还需与低压配电室内接地线相连接?
2楼
上述:低压配电柜内的PEN排是否还需与低压配电室内接地线相连接?无人答复?
回复
3楼
路过,学习学习。
回复
4楼
变压器低压侧N端应该单独从MEB接地,或者低压配电柜内的N排是与低压配电室内接地线y一点连接
回复
5楼
谢谢答复:低压配电柜内的N排是与低压配电室内接地线y一点连接. 但这样当采用自发电时,四极闸刀切换后变压器的中性点N排虽然与配电柜内的N排断开,但因配电室与变压器室接地线相连通,变压器室接地线与变压器中性点N相连,四极闸刀变压器的N极实际上经接地线仍与配电柜内的N排相连通。
回复
6楼
静等专业人士解答
回复
7楼
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
8楼
谢谢楼主分享
回复
9楼
谢谢楼主分享
回复
10楼
很好资料。谢谢楼主分享。
回复
11楼
发电机的N线合闸前,不要与配电室的接地系统相连。