一座10/0.4KV变电所,低压总柜闸刀及断路器均为四极(闸刀为双反,闸刀及断路器均为四极可分断,估计设计可自备发电)。变压器低压侧N端在变压器室与变压器外壳及接地线(镀锌扁铁)相连接(作为变压器外壳及变压器低压侧中心点的接地)。请问:低压配电柜内的N排是否还需与低压配电室内接地线相连接?

2016年07月20日 08:31:52
2楼
上述:低压配电柜内的PEN排是否还需与低压配电室内接地线相连接?无人答复?
回复
晶昱电能科技
2016年07月20日 15:10:25
3楼
路过,学习学习。
回复
a396673967
2016年07月24日 13:07:05
4楼
变压器低压侧N端应该单独从MEB接地,或者低压配电柜内的N排是与低压配电室内接地线y一点连接
回复
m518
2016年07月27日 07:58:49
5楼
谢谢答复:低压配电柜内的N排是与低压配电室内接地线y一点连接. 但这样当采用自发电时,四极闸刀切换后变压器的中性点N排虽然与配电柜内的N排断开,但因配电室与变压器室接地线相连通,变压器室接地线与变压器中性点N相连,四极闸刀变压器的N极实际上经接地线仍与配电柜内的N排相连通。
回复
风声如雪
2016年07月31日 15:12:12
6楼
静等专业人士解答
回复
昌国医院
2016年08月12日 08:12:42
7楼
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
co1471425011687
2016年08月17日 17:24:40
8楼
谢谢楼主分享
回复
猪头阿三
2016年09月02日 08:45:17
9楼

谢谢楼主分享
回复
biandianso
2017年11月13日 10:17:41
10楼

很好资料。谢谢楼主分享。
回复
闽都行者
2017年11月23日 16:42:28
11楼
发电机的N线合闸前,不要与配电室的接地系统相连。