11年案例分析,下午第3题,题中提到的这个60%负载率,我不是很理解,答案中选择120%额定电流可以理解为正常运行时两台主变即达到60%负载率,所以最大工作电流即单台主变带120%负荷。但是按照设计要求,主变在设计时不是已经考虑到了单台主变带全站负载的情况,那么单台主变容量就应该满足带10kV两段母线的负荷,是不是可以理解为60%负载率已经满足全站负荷了?