13年上午14题疑惑
chendonghua
2016年07月18日 09:59:32
只看楼主

首先:4个选项都是s=100mm,4肢箍需要的抗扭箍筋面积:72.56 mm^2 按《混规》6.4.13 应配置在周边需要的抗剪箍筋面积:1.206x100/4=30.15 mm^2因此外侧需要的抗扭+抗剪=72.56+30.15=102.71 mm^2 这样会选 C别急着喷....按照老朱的解答:应该选 B,直径10mm的钢筋一肢提供的面积是79 mm^2,但是这样的话,扣除外侧按抗扭计算配置的箍筋面积,此处的抗剪箍筋面积还剩一点点,相当于最外侧这一肢并没有按6.4.13所要求的:分别计算,并配置在“相应位置”。

首先:4个选项都是s=100mm,4肢箍

需要的抗扭箍筋面积:72.56 mm^2 按《混规》6.4.13 应配置在周边
需要的抗剪箍筋面积:1.206x100/4=30.15 mm^2
因此外侧需要的抗扭+抗剪=72.56+30.15=102.71 mm^2
这样会选 C

别急着喷....

按照老朱的解答:应该选 B,直径10mm的钢筋一肢提供的面积是79 mm^2,但是这样的话,扣除外侧按抗扭计算配置的箍筋面积,此处的抗剪箍筋面积还剩一点点,相当于最外侧这一肢并没有按6.4.13所要求的:分别计算,并配置在“相应位置”。

不知道我的意思表达清楚没有
大家有清楚的吗?一起讨论一下
免费打赏
chendonghua
2016年07月18日 10:15:50
2楼
老朱的真题解题分析中倒是有这么一句“....如果配置的箍筋肢数较多,剪扭构件中还应满足沿截面周边配置的箍筋单肢截面面积不小于Ast1.”
回复
哈哈的
2016年07月19日 17:16:36
4楼
只要中间两根箍筋面积+边上两根面积-抗扭需配面积>抗剪所需面积就行
回复
kkeout曼
2016年07月20日 10:16:49
5楼
不用想太多
B项 78.5 > 72.56 抗扭ok
总面积 78.5x4=314 > 120.6+72.56x2=265.72 ok!
回复
nilkxy
2016年07月20日 10:28:24
6楼
来学习一下
回复
xhyzxd
2016年07月20日 11:10:45
7楼
因中间部分箍筋不抗扭吸抗剪,所以第一步先必须满足两侧箍筋抗扭要求,而后按确定的箍筋直径复核全部面积。不满足时加在一个直径,再验算全面面积,至符合要求。
回复
l糊涂虫
2016年07月24日 10:18:33
8楼
还学习的,学习的,太深了。
回复
clj_2
2016年07月24日 10:24:36
9楼
还学习的,学习的,太深了。