首先:4个选项都是s=100mm,4肢箍需要的抗扭箍筋面积:72.56 mm^2 按《混规》6.4.13 应配置在周边需要的抗剪箍筋面积:1.206x100/4=30.15 mm^2因此外侧需要的抗扭+抗剪=72.56+30.15=102.71 mm^2 这样会选 C别急着喷....按照老朱的解答:应该选 B,直径10mm的钢筋一肢提供的面积是79 mm^2,但是这样的话,扣除外侧按抗扭计算配置的箍筋面积,此处的抗剪箍筋面积还剩一点点,相当于最外侧这一肢并没有按6.4.13所要求的:分别计算,并配置在“相应位置”。
需要的抗扭箍筋面积:72.56 mm^2 按《混规》6.4.13 应配置在周边
需要的抗剪箍筋面积:1.206x100/4=30.15 mm^2
因此外侧需要的抗扭+抗剪=72.56+30.15=102.71 mm^2
这样会选 C
别急着喷....
按照老朱的解答:应该选 B,直径10mm的钢筋一肢提供的面积是79 mm^2,但是这样的话,扣除外侧按抗扭计算配置的箍筋面积,此处的抗剪箍筋面积还剩一点点,相当于最外侧这一肢并没有按6.4.13所要求的:分别计算,并配置在“相应位置”。
不知道我的意思表达清楚没有
大家有清楚的吗?一起讨论一下