公司一个项目,做的多联机系统,现在制冷季,前几天成都下雨,空调风口就大面积的开始结露,材质是铝合金双层百叶风口,主要结露的原因是风口开小了,导致风速过大导致风口处有冷风无法下来,与室内的湿空气有温差导致的结露吗?
公司一个项目,做的多联机系统,现在制冷季,前几天成都下雨,空调风口就大面积的开始结露,材质是铝合金双层百叶风口,主要结露的原因是风口开小了,导致风速过大导致风口处有冷风无法下来,与室内的湿空气有温差导致的结露吗?
2楼
这个问题与汽车前挡风玻璃结(露)雾气是一样,内外温差大,结露只会在玻璃上形成,与铝合金双层百叶风口一样,而驾驶室的其它部位没有,弄懂了这些原理就清楚了。
回复
3楼
送风口结露,可能是送风温度低于室内露点所致。检测一下室内温湿度,确定露点。寻找解决办法。否则无论更换何种材质,送风口都会结露。
回复
4楼
送风口结露,,说明送风温度低于室内露 点温度。检测室内温湿度,确定露 点。根据实际情况考虑如何送风。
单纯改变送风口材料是解决不了问题的。
回复
5楼
唉,露 点居然是敏感字在这里审核不过。
回复
6楼
改用塑料风口也解决不了结露问题,但能好一些。
回复
7楼
改用塑料风口会有改善,但是如果室内湿度太大,很难彻底解决
回复
8楼
提高送风量。送风量太少。风口温度低,风口温度低于接触到空气的露点。所以会结露。
回复
9楼
风口风速太低。造成的。 提高风量。
回复