现在施工中遇到打压的时候,打开二次线阀门就会串,是否是板换有问题,大家都猜是板换串水,请问是正常现象还是板换有问题呢?

现在施工中遇到打压的时候,打开二次线阀门就会串,是否是板换有问题,大家都猜是板换串水,请问是正常现象还是板换有问题呢?
免费打赏
bulshevik
2007年11月07日 16:42:57
2楼
分段打压,将板换两端阀门先关上
二次侧阀门一打开就串,串到哪里?,是高压到低压,还是冷水串到热水
看看有没有临时管道没拆,其他高低温转换的阀门有没有关不严的
板换是有可能串的,但是也不能一出问题就找板换
回复
myidentity
2007年11月07日 17:56:01
3楼
不太明白,希望说的详细些,共学习。
回复
revelino
2007年11月07日 19:13:54
4楼
单独给板换打压,压力按铭牌上的的设计压力的1.25倍
如打压十水从另外2个空漏出旧说明板换内漏,需找厂家来
解决,一般是里面的胶条出现了问题或则板片有问题!
另外打压的时候有没有超过板换的设计压力,超过旧会出问题的
回复