三相功率为3kW,A相有1.5kW,C相有1.5kW,求总功率怎么计算
三相功率为3kW,A相有1.5kW,C相有1.5kW,求总功率怎么计算
12楼
你的假设三相功率为3kW,但你的A相=1.5kW C相=2kW,合起来才3.5kW,与你的假设矛盾!
回复
13楼
老灰兔子 发表于 2016-7-18 22:29 你这里就自相矛盾了。你的假设三相功率为3kW,但你的A相=1.5kW C相=2kW,合起来才3.5kW,与你的假设 …可能我没说清楚,是这样的,我单位有台机器,三相四线,AC380V,有个三相电机是1.5kW,我又用其中A相带了开关电源什么的,大约1.5kW,用C相带风机,变压器什么的,大约2kW。
回复
14楼
路过,学习一下。
回复
15楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2016-7-19 21:09 编辑 sakuraji 发表于 2016-7-19 15:44 可能我没说清楚,是这样的,我单位有台机器,三相四线,AC380V,有个三相电机是1.5kW,我又用其中A相带了 …该三相四线负载总功率大约为1.5kW+1.5kW+2kW=5kW。由于你的电动机标称功率是轴输出功率,实际总消耗功率比5kW还要大一些,估算大约为5.5~6kW左右。以上是实际总消耗功率的估算值,如果是想知道真实的总消耗功率,还是以实际电流来计算为好。不过,这样的估算也能够满足一般的需要。如果是想为该设备选择导线,则要按前面有人给出的计算方法进行计算。