有单相和三相设备,算总功率
sakuraji
sakuraji Lv.2
2016年07月14日 13:34:26
只看楼主

三相功率为3kW,A相有1.5kW,C相有1.5kW,求总功率怎么计算

三相功率为3kW,A相有1.5kW,C相有1.5kW,求总功率怎么计算
ljn112233
2016年07月14日 14:12:16
2楼
3+1.5X3=7.5
回复
老灰兔子
2016年07月14日 20:24:21
3楼
实际总功率还是3kW,但设计的计算功率以楼上(沙发)的计算为7.5kW。

前者是线路实际负载的总功率,可以以表计计量得出,常用作缴费依据。后者只是根据理论设计计算得出的结果,常用做设计依据。

因为不知你求哪种计算,无法确定你所需哪种总功率。
回复
co1468502647456
2016年07月14日 21:29:03
4楼
为什么实际功率还是3kw?

还有为什么计算功率要是1.5X3?而不是1.5X2?

如果要选进线开关的话,电流要怎么算?按7.5的总功率来算?

这么配是不是造成三相不平衡?中心线的上的电流有多大?会不会使剩余电流断路器跳闸?

很多地方不是很懂,求指教、、、、
回复
co1468502647456
2016年07月14日 21:38:33
5楼
http://bbs.co188.com/thread-7991158-1-1.html

翻了个以前相同问题的帖子
回复
sakuraji
2016年07月18日 09:31:49
6楼
老灰兔子 发表于 2016-7-14 20:24 实际总功率还是3kW,但设计的计算功率以楼上(沙发)的计算为7.5kW。前者是线路实际负载的总功率,可以 …那假设三相功率为3kW,A相有1.5kW,C相有2kW,想计算实际功率怎么算呢?
回复
变电小白
2016年07月18日 10:31:34
7楼
路过,学习一下
回复
大同00
2016年07月18日 11:26:52
8楼
sakuraji 发表于 2016-7-18 09:31 那假设三相功率为3kW,A相有1.5kW,C相有2kW,想计算实际功率怎么算呢?(3+2*3)*Kx
回复
co1467962028581
2016年07月18日 11:50:10
9楼
好贴就应该顶一下
回复
老灰兔子
2016年07月18日 22:29:50
10楼
sakuraji 发表于 2016-7-18 09:31 那假设三相功率为3kW,A相有1.5kW,C相有2kW,想计算实际功率怎么算呢?你这里就自相矛盾了。你的假设三相功率为3kW,但你的A相=1.5kW C相=2kW,合起来才3.5kW,与你的假设矛盾!实际功率就是三相电路所有负载功率的总和,这些是电工基础知识。注意,有些负载的标称功率是指输出功率,不是消耗功率,例如电动机的功率是指电动机的轴输出功率(转矩)。而有人给出的(3+2*3)*Kx 是计算功率,不是实际功率。这个功率是用于设计供电线路时作为该线路总容量设计依据,是三相不平衡负载线路设计计算方式。
回复
tangcmdg@co163
2016年07月19日 07:14:14
11楼
学习了,谢谢你
回复

相关推荐

APP内打开