管道补偿装置的具体要求
喜羊羊
喜羊羊 Lv.12
2016年07月14日 10:10:21
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 喜羊羊 于 2016-7-14 10:11 编辑 最近遇到一个工程,蒸发冷距离油分离器的距离大约70米(直线段)。 按照GB 50072-2010规定6.5.7第一条“低压侧制冷管道的直线段超过100米,高压侧制冷管道直线段超过50米,应设置一处管道补偿装置,并应在管道的适当位置,设置导向支架和滑动支、吊架”。 一直没读懂这句话的意思。 如下图所示: A+C+B

本帖最后由 喜羊羊 于 2016-7-14 10:11 编辑

最近遇到一个工程,蒸发冷距离油分离器的距离大约70米(直线段)。
按照GB 50072-2010规定6.5.7第一条“低压侧制冷管道的直线段超过100米,高压侧制冷管道直线段超过50米,应设置一处管道补偿装置,并应在管道的适当位置,设置导向支架和滑动支、吊架”。
一直没读懂这句话的意思。
如下图所示:
A+C+B 70米>50米
则需要增设一处补偿装置,这个补偿装置的位置怎么确定?是随意的吗?
有没有要求 A≈B?
C、D的长度有没有要求或者具体的取值范围?
如若 A+C+B 12 0米> 两个 50米 ,是否需要设置两处管道补偿?
另外,“ 导向支架和滑动支、吊架 ”是什么样子的?恳请大家传个图片参考一下。


截图1.png

lhb花生
2016年07月17日 18:34:25
2楼
我要说一声谢谢楼主
回复
王校长丶
2016年07月25日 09:13:57
3楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
地大物博
2016年07月25日 09:38:34
4楼
谢谢楼主无私分享!
回复
王校长丶
2016年07月28日 09:12:00
5楼
谢谢楼主无私分享!
回复
喜羊羊
2016年07月29日 08:10:44
6楼
我的本意是探讨这个问题,不是无私分享。;P
回复
斗战圣佛
2016年07月29日 16:51:40
7楼
这个的重点是考虑管道线性膨胀冷缩系数,防止焊口或管道拉裂。
其位置无具体规定,主要看空间方便性。
直线距离越长管道线性移动距离越大,D的长度需要越长(通过强度计算)。
导向架和滑动支吊架就是为方便管道A、B段轴向移动和D段径向移动的,不能采用管卡管箍等预紧固定。
回复
喜羊羊
2016年07月30日 15:34:34
8楼
斗战圣佛 发表于 2016-7-29 16:51 这个的重点是考虑管道线性膨胀冷缩系数,防止焊口或管道拉裂。其位置无具体规定,主要看空间方便性。直 …谢谢老师回复!
回复

相关推荐

APP内打开