【事故分析】请问事故发生的原因?
lyh12312
lyh12312 Lv.5
2016年07月14日 10:05:25
只看楼主

该电容器已投入使用2年时间,最近其中一组电容器A相放电线圈发生爆炸。我个人认为是因为该放电线圈为半绝缘设备,尾端应该接地。但由于上级开关装有零序CT。尾端不能接地。由于长时间线电压运行,造成事故。请各位大神分析一下原因。谢谢。

该电容器已投入使用2年时间,最近其中一组电容器A相放电线圈发生爆炸。我个人认为是因为该放电线圈为半绝缘设备,尾端应该接地。但由于上级开关装有零序CT。尾端不能接地。由于长时间线电压运行,造成事故。请各位大神分析一下原因。谢谢。
IMG_20160711_032203.jpg IMG_20160711_075829.jpg IMG_20160714_095335.jpg

IMG_20160711_032203.jpg


IMG_20160711_075829.jpg


IMG_20160714_095335.jpg

免费打赏
sldhdlcj
2016年07月17日 13:46:53
13楼
根据你所述和图示,当电容器爆炸式,上端熔断器熔断否?
回复
知南
2016年07月17日 16:51:57
14楼
也是舔着脸子打上学习二字的
回复
showin3690
2016年07月17日 21:26:47
15楼
半绝缘的?看名牌不是12KV的么?
老外的设备 高达上啊
回复
lyh12312
2016年08月23日 08:39:29
16楼
fitman 发表于 2016-7-15 10:19 我来说说:1、不明白尾端是指什么端,如果是指放电线圈星接后的中性端,则这点一定不能接地。2、所附原 …你好,请问你说的第一点中不能接地是因为什么原因不能接地。这个图就是此装置的图纸。这套装置是韩国产的,是按韩国的运行方运做的。韩国10KV是星形且中性点接地运行了。该变电站也是这种方式。
回复
fitman
2016年08月23日 10:03:50
17楼
lyh12312 发表于 2016-8-23 08:39 你好,请问你说的第一点中不能接地是因为什么原因不能接地。这个图就是此装置的图纸。这套装置是韩国产的 …1、我说的放电线圈不能接地是针对”我个人认为是因为该放电线圈为半绝缘设备,尾端应该接地"。从原理图来看,国内10kV是不接地系统,未端不接地是对的(不过奇怪的是如果韩方是按接地系设计的,倒是应该接地的)。2、放电回路带熔断器是不符合国内安全要求的。3、最后请你核对一下放电线圈的绝缘等级是否符合国内10kV不接地系统的要求。
回复
lyh12312
2016年08月25日 11:49:01
18楼
fitman 发表于 2016-8-23 10:03 1、我说的放电线圈不能接地是针对”我个人认为是因为该放电线圈为半绝缘设备,尾端应该接地"。从原理图来 …这套电容器的上级开关装有零序保护,如果接的话会不会跳闸。放电回路不带熔断器。带容断器的是PT。这个线圈是德国产的。找不到相关资料。不知从铭牌上能不能看出来。
回复
fitman
2016年08月26日 14:37:02
19楼
lyh12312 发表于 2016-8-25 11:49 这套电容器的上级开关装有零序保护,如果接的话会不会跳闸。放电回路不带熔断器。带容断器的是PT。这个线 …按理说给用户的资料应有放电线圈的检验报告的。从铭牌中看12/28/75kV中28应是工频耐压值,这个不符合国内标准。
回复