【事故分析】请问事故发生的原因?
lyh12312
lyh12312 Lv.5
2016年07月14日 10:05:25
只看楼主

该电容器已投入使用2年时间,最近其中一组电容器A相放电线圈发生爆炸。我个人认为是因为该放电线圈为半绝缘设备,尾端应该接地。但由于上级开关装有零序CT。尾端不能接地。由于长时间线电压运行,造成事故。请各位大神分析一下原因。谢谢。

该电容器已投入使用2年时间,最近其中一组电容器A相放电线圈发生爆炸。我个人认为是因为该放电线圈为半绝缘设备,尾端应该接地。但由于上级开关装有零序CT。尾端不能接地。由于长时间线电压运行,造成事故。请各位大神分析一下原因。谢谢。
IMG_20160711_032203.jpg IMG_20160711_075829.jpg IMG_20160714_095335.jpg

IMG_20160711_032203.jpg


IMG_20160711_075829.jpg


IMG_20160714_095335.jpg

免费打赏
fitman
2016年07月15日 10:19:01
2楼
我来说说:
1、不明白尾端是指什么端,如果是指放电线圈星接后的中性端,则这点一定不能接地。
2、所附原理图不知是否就是此装置的原理图,如果是,则有大错。应取消放电线圈一次的所有熔断器。
3、图一中放电线圈的接地端子没有接地,如果安装板和支架都是镀锌件,则没有问题,如果是喷漆处理的,则应可靠接地。