进户处是否要做重复接地?
ayong423
ayong423 Lv.3
2004年12月15日 19:41:47
来自于防雷减灾
只看楼主

在TN系统中,进户处做了等电位连接,我认为等电位连接和重复接地的效果是一样的,重复接地就是为了当PE线过长时,在可能发生意外PE线断裂,那还需做重复接地吗?

在TN系统中,进户处做了等电位连接,我认为等电位连接和重复接地的效果是一样的,重复接地就是为了当PE线过长时,在可能发生意外PE线断裂,那还需做重复接地吗?
免费打赏
mc99
2004年12月16日 00:51:47
2楼
要做!
回复
guofu7033
2004年12月16日 11:19:27
3楼
TN-C系统,进户处PEN线重复接地;
TN-C-S系统,进户处N线重复接地;
TN-S系统,进户处PE线重复接地;

重复接地可以减小接地电阻,重复接地做的越多,系统越安全.
回复
guofu7033
2004年12月16日 11:24:29
4楼
TN-C系统,进户处PEN线重复接地;
TN-C-S系统,进户处N线重复接地;
TN-S系统,进户处PE线重复接地;

重复接地可以减小接地电阻,重复接地做的越多,系统越安全.
回复
ayong423
2004年12月20日 19:04:17
5楼
TN-C系统,进户处PEN线重复接地;
TN-C-S系统,进户处N线重复接地;
TN-S系统,进户处PE线重复接地;

重复接地可以减小接地电阻,重复接地做的越多,系统越安全.


TN-C-S 系统中若N线处设置重复接地,则在N线上的三相不平衡电流就会经
重复接地点--大地--电源中性点形成闭合回路
这样我们在电源进户处做防火灾漏电就会造成漏电保护误动作。
我想要做也只有在PE 线处做,问题是等电位连接和重复接地有什么区别?
回复
ccc99
2004年12月20日 22:18:54
6楼
什么是等电位连接啊? 等电位连接和重复接地有什么区别?

回复
yh778yh
2004年12月20日 22:38:08
7楼
效果一样!
回复
robymy
2004年12月21日 08:44:41
8楼
TN-C-S系统的N线和PE线分开后,N线怎么还能再接地啊!~

规范上不是说:N线一旦与PE线分开就不能再与"地"有任何电气连接了嘛?!~
回复
liuwench
2004年12月21日 08:53:09
9楼
8楼对N不再接地,,, PE重复接地要做
回复
城市边缘
2004年12月21日 09:01:19
10楼

首先要了解什么叫等电位联结?如何联结?还有你所谓的“重复接地”指什么?
明白以上问题,你的问题就不存在了。
回复
a163
2004年12月21日 09:04:55
11楼
TN-C-S系统,进户处N线重复接地 xxx
应该是PE重复接地