铜鼻子,有什么国家规范要求
cow1465260553812
2016年07月13日 14:12:31
只看楼主

一般导线或电缆,末端需要和接线端子连接,是必须做的吗?还是有什么要求,求依据,谢谢

一般导线或电缆,末端需要和接线端子连接,是必须做的吗?还是有什么要求,求依据,谢谢
免费打赏
cow1465260553812
2016年07月13日 14:19:20
2楼
@a396673967 @sjashj @dylan3940 @ccc___
请教各位师兄
回复
cow1465260553812
2016年07月13日 14:19:55
3楼
@ccc___ @dylan3940 请教师兄
回复
cow1465260553812
2016年07月13日 14:21:27
4楼
@ccc___
请教师兄
回复
sjashj
2016年07月14日 09:58:23
5楼
好像业内有强制性的规定,但对于多股导线来说用线鼻子的可靠性要高得多!
回复
认真的逗娇娇
2016年07月14日 11:35:03
6楼
好像业内有强制性的规定,但对于多股导线来说用线鼻子的可靠性要高得多
回复
cow1465260553812
2016年07月15日 17:00:13
7楼
认真的逗娇娇 发表于 2016-7-14 11:35 好像业内有强制性的规定,但对于多股导线来说用线鼻子的可靠性要高得多请详细的给说说吧,比如说什么情况下,必须用线鼻子
回复
浪尽天涯
2016年07月16日 09:06:41
8楼
多股导线要焊锡
回复
cow1465260553812
2016年07月16日 09:14:25
9楼
浪尽天涯 发表于 2016-7-16 09:06 多股导线要焊锡还有其他的吗?请详细的给说说吧,比如说什么情况下,多粗的线必须用线鼻子或者说哪里有相关资料,我去看看
回复
cmb178
2016年07月16日 10:21:16
10楼
本帖最后由 cmb178 于 2016-7-16 10:25 编辑

GB 50171-2012 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 6.0.3 6.0.4
回复
cmb178
2016年07月16日 10:40:23
11楼
13D101-1~4 110kV及以下电力电缆终端和接头
回复

相关推荐