塔吊基础施工时忘记设置止水钢板 如何补救
wjx92628
wjx92628 Lv.3
2016年07月13日 10:26:36
来自于建筑施工
只看楼主

我们现在项目的地基是砂夹石,地下水位有点高,塔吊基础顶与抗水板顶标高一致,当初设置塔吊基础时,忘记安装止水钢板,现在混凝土已经成型,塔吊已经安装到位,我们担心高水位的情况下,以后塔吊基础周边会漏水,影响交房使用,求各位大神帮忙,这种情况怎么补救。

我们现在项目的地基是砂夹石,地下水位有点高,塔吊基础顶与抗水板顶标高一致,当初设置塔吊基础时,忘记安装止水钢板,现在混凝土已经成型,塔吊已经安装到位,我们担心高水位的情况下,以后塔吊基础周边会漏水,影响交房使用,求各位大神帮忙,这种情况怎么补救。
dengken205
2016年07月13日 10:29:08
2楼
外加止水条。内做渗透结晶涂抹
回复
lijeysn
2016年07月13日 11:32:46
3楼
就是说塔吊基础和底板已经全部浇筑完毕了吗?
回复
muxi1223
2016年07月13日 12:25:48
4楼
只能多外防水了 防水涂膜啥的
回复
wjx92628
2016年07月13日 12:26:24
5楼
lijeysn 发表于 2016-7-13 11:32 就是说塔吊基础和底板已经全部浇筑完毕了吗?是的 塔吊都已经开始使用了
回复
wjx92628
2016年07月13日 15:44:29
6楼
dengken205 发表于 2016-7-13 10:29 外加止水条。内做渗透结晶涂抹内做渗透结晶是做在什么位置??
回复
风轻云淡06
2016年07月13日 16:33:21
7楼
路过,学习下
回复
魏兵
2016年07月13日 17:34:21
8楼
塔吊拆除后,在塔吊基础顶下20cm四周处凿出一条10cmX10cm的凹槽,并在槽内植筋,然后和地下室底顶一起浇筑封底,做地下室地面前,该部位多做一遍防水。