商场一级负荷供电,商场电梯双电源在同一台变压器引出是否可行,是否违反强归强规,谢谢。

商场一级负荷供电,商场电梯双电源在同一台变压器引出是否可行,是否违反强归强规,谢谢。
免费打赏
大同00
2016年07月12日 15:32:24
2楼
本帖最后由 大同00 于 2016-7-12 15:33 编辑

若电梯定为一级负荷,违反GB50052-2009第3.0.2强条。
回复
hu3042869
2016年07月12日 15:52:29
3楼
大同00 发表于 2016-7-12 15:32 若电梯定为一级负荷,违反GB50052-2009第3.0.2强条。第3.0.2当中提到:一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏。也解释不通啊,当图纸中变压器受损时,另外一台变压器还能承担别所有符合啊
回复
fitman
2016年07月12日 16:03:23
4楼
这个图只显示电梯的一个回路,设计不会把两个回路都设在一个变压器的。
回复
hu3042869
2016年07月12日 16:09:30
5楼
fitman 发表于 2016-7-12 16:03 这个图只显示电梯的一个回路,设计不会把两个回路都设在一个变压器的。恩,我截图的时候只截了一半。还有一半因为像素问题,看不清。。但设计院确实把商场的扶梯双电源设计在同一台变压器上引出
回复
engineershao
2016年07月12日 16:55:26
6楼
肯定不行,但设计院应该不会犯这种低级错误,是不是套图忘记改了
回复
gexing1314
2016年07月12日 22:22:19
7楼
双电源在同一变压器接出肯定不可以,一定是设计院设计错了,在同一变压器接两路出线没有任何意义!
回复
fitman
2016年07月13日 09:34:30
8楼
hu3042869 发表于 2016-7-12 16:09 恩,我截图的时候只截了一半。还有一半因为像素问题,看不清。。但设计院确实把商场的扶梯双电源设计 …商场扶梯最高也是二级非消防负荷,没必要双回路未端切换。象有低压母联的系统,一路到配电箱就可以了。
回复
qq_1464511151393
2016年07月14日 09:59:17
9楼
受教了,谢谢分享
回复
认真的逗娇娇
2016年07月14日 11:34:26
10楼
若电梯定为一级负荷,违反GB50052-2009第3.0.2强条
回复
a396673967
2016年07月14日 14:36:38
11楼
二级负荷,低压部分应该是两个变压器引过来,高压可以是一路
回复