求救:关于室外消火栓
lpy01111
lpy01111 Lv.3
2007年11月07日 13:31:34
来自于通风排烟
只看楼主

一住宅小区,有多层及高层还有别墅,去年的工程,由于失误而把室外消火栓接到了室内消火栓给水环网上.而水泵也没有分开设置,只是考虑的室内用水量.我该怎么力呢?刚参加工作,出图时专业负责人也没看出来就那么出了.可设计制图人是我,我好担心以后会有什么责任问题,我该怎么办呢?这样接就一定不行吗?拜托大家给我出个主意,先谢过了.

一住宅小区,有多层及高层还有别墅,去年的工程,由于失误而把室外消火栓接到了室内消火栓给水环网上.而水泵也没有分开设置,只是考虑的室内用水量.我该怎么力呢?刚参加工作,出图时专业负责人也没看出来就那么出了.可设计制图人是我,我好担心以后会有什么责任问题,我该怎么办呢?这样接就一定不行吗?拜托大家给我出个主意,先谢过了.
免费打赏
toplhc
2007年11月07日 19:13:53
2楼
这样是不行的,要增加室外环网,出变更
回复
f_jg2003
2007年11月08日 19:39:52
3楼
看能不能把室外消火栓接到市政供水管网上。一般即使你专业负责人没看出来,还有审图公司,还有消防部门审查,不会都看不出来的,等他们提出来再考虑出变更也可以。
回复