3. 拒绝“黑户”,竞选者联络信息需真实有效

…………………………………………………………………………………………

海尔磁悬浮离心式冷 水机组在酒店节能改造中应用分析

—海尔磁悬浮与直燃机经济性对比

一、引言

在我国,很多酒店的中央空调已到使用寿命。特别是,九十年代风行的直燃机,尽管大部分已由燃油型改为燃气型,但其运行、维护费用居高不下,节能改造迫在眉睫。
海尔磁悬浮中央空调由于具有高效率、低噪音等优点,在欧美市场得到了广泛的应用,现正向全球迅速推广。采用它来替代目前的传统空调,经济性如何。本文以磁悬浮机组替换直燃机为例,分析二者运行、维护费用及使用收益。

二、酒店原有空调概况

圣爵菲斯是湖南广电传媒旗下的集会议展览、旅游度假、商贸服务、文化交流和影视拍摄为一体的五星级金叶绿色酒店。酒店建筑面积15万平方米,二十二栋卧仙楼别墅拥有高级山景房203间、豪华山景房29间、行政山景套房16间。酒店于1998年购买了3台2908kW(折合250万大卡)燃油型直燃机,给酒店提供制冷、采暖及生活热水。后来,随着燃油价格上涨,酒店将其中2台改造为燃气型。时至2014年,酒店用直燃机面临的状况是:

直燃机已使用16年(1998年生产),已到机组使用寿命;
机组能力衰减达到一半以上,两台机组制冷能力已经不能满足酒店空调需要;
如果继续使用直燃机制冷,需使用第三台直燃机,但将该直燃机改造为燃气型的改造费用约需40万元
多年来直燃机运行费用居高不下。表1为2013年制冷期间直燃机机组本身运行记录:
1.jpg


经过方案分析论证,酒店决定选用一种节能高效的蒸气压缩式制冷机组—海尔磁悬浮变频离心式冷水机组取代目前的吸收式制冷机。

三、改造方案及计划

本着经济、实用原则,经过分析酒店空调主机近些年来每天运行能耗记录,酒店决定空调主机改造分为两步走:
第一步:先期购买一台750USRt水冷磁悬浮冷水机组,作为酒店空调主要冷源给酒店制冷。在空调高峰期间,开启一台燃气直燃机作为补充;
第二步:经过一个制冷期的实际运行,计算其运行费用是否达到预期。根据能耗分析、直燃机开启情况,再决定二期改造,采用磁悬浮完全替代直燃机。

四、直燃机运行数据分析

以下基于直燃机2013年运行记录,结合长沙气候特点、直燃机性能参数,计算分析该酒店空调负荷(即直燃机所提供的制冷量)。
1、 长沙气候参数
根据长沙气象参数确定冷却水冷却终温,表2为长沙市(望城坡站)1987至2013年气象数据统计。

2.jpg


1、 酒店平均空调负荷计算

酒店直燃机运行方案是:燃气直燃机作为基载主机,空调负荷高峰日,开启燃油直燃机作为补充。
根据直燃机月运行能耗,即可计算出月平均空调负荷。根据月燃气消耗可计算出酒店日平均空调负荷。相关数据如表4所示:
3.jpg

1、 酒店最大空调负荷计算

酒店24小时空调负荷波动较大,负荷变化曲线见图1:

4.jpg

可见,酒店最大空调负荷时间段为12:00~14:00,酒店日平均负荷约为最大负荷的57%,我们从运行记录找到空调能耗最大日耗能,据此可确定酒店最大空调负荷,见表6。

5.jpg

五、海尔磁悬浮机组与燃气直燃机联合运行能耗分析

以下基于直燃机2013年运行记录,计算分析在提供同样制冷量的前提下,采用一台750USRt磁悬浮机组与燃气直燃机联合运行能耗及费用。
海尔磁悬浮与燃气直燃机联合运行负荷分配方案空调运行方案:空调负荷小于磁悬浮制冷能力时,仅磁悬浮运行;负荷大于磁悬浮制冷能力时,开启直燃机。当两台机组同时运行时,磁悬浮满载运行,余下负荷由直燃机承担。
1、 海尔磁悬浮与直燃机逐月制冷量计算,表7。

6.jpg

2、海尔磁悬浮+燃气直燃机联合运行后费用,见表8、表9。
2.1、提供2013年燃气直燃机同样制冷量所需运行费用

7.jpg


六、全部采用海尔磁悬浮机组运行能耗分析

拟采用两台750USRt磁悬浮机组制冷运行费用计算(空调负荷最大日磁悬浮机组
1、 原两台燃气直燃机改为磁悬浮后运行费用

9.jpg


七、计算结果汇总

将以上计算结果汇总,如表12、13、14所示:
1、 年运行费用对比
10.jpg

2、 改造一台为海尔磁悬浮后30年收益

11.jpg

3、 改造两台为海尔磁悬浮后30年收益

12.jpg


八、2015年实际能耗数据分析

海尔磁悬浮机组自2015年5月投入运行。表15为2015年5~8月份空调主机实际运行数据:

13.jpg


2015年9月份、10月份空调负荷按2013年同期计算的话,2015年空调主机运行费用80.09万元,较2013年约节约155万元,约节省2/3运行费用。与前面的计算相吻合。
(说明:2015年9月份、10月份数据暂时还未获取)

九、结束语

当前酒店已经纷纷开始绿色节能转型,运营方纷纷寻求节能良方来抵消日益增长的能源需求和开支,本方案从理论和实际应用上证明了海尔磁悬浮离心式冷水机组替代直燃机经济性十分明显,相信以海尔磁悬浮中央空调为核心的节能解决方案,将在酒店业暖通空调系统领域得到广泛应用。




1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg

平头男儿
2016年07月12日 10:36:07
4楼
好活动,支持下!案例很有借鉴意义,海尔最近口碑也不错!加油!
回复
感觉自己萌萌的
2016年07月12日 10:39:20
5楼
被活动炸出来了,看了第一季感觉回复质量好高啊,膜拜学习中~~
回复
tmgcs7
2016年07月12日 10:40:59
6楼
好活动,特意来支持下~~~
回复
清风22号
2016年07月12日 11:20:55
7楼
最近磁悬浮的案例挺多的,但这个很完整,希望能借鉴好的经验!
回复
co1468303383642
2016年07月12日 14:09:55
8楼
本帖最后由 金童托雷斯 于 2016-7-12 14:11 编辑

本样本项目在设计的时候充分考虑了业主的立场,先改造一台主机,通过测试其一个制冷季的运行费用再决定是否全部改造,在实际设计沟通中,业主更关注改造会对酒店日常运行的影响,如果方案中能加入一些保证酒店空调系统稳定性的内容就更好了。
磁悬浮冷水机组经过十几年的发展,技术和运行方面都已经积累了大量的经验,希望海尔能够在制冷展会的时候做更多的推广,让设计方、投资方都参与进来,充分认识到磁悬浮冷机组在部分负荷运行下的超高COP,避免业主的重复投资。另外海尔最近扩大了自己的产品线,增加了风冷、水地源、模块化三种磁悬浮机组以后,可以根据复杂的机房制定合理的方案,这个优势也是其他的厂家不具备的。
回复
co1468303383642
2016年07月12日 14:16:39
9楼
本帖最后由 金童托雷斯 于 2016-7-12 14:44 编辑

支持海尔磁悬浮冷水机组!:lol
回复
老吉00
2016年07月13日 11:37:30
10楼
支持海尔磁悬浮冷水机组
回复
小小木工
2016年07月14日 07:54:43
11楼
现有中央空调风量大,效果超强,但能耗高,适应不同气温不强
回复
co1463190000513
2016年07月14日 10:03:01
12楼
通过改造一台磁悬浮机组的案例,所得到的实测数据,与改造前的运行费用、及全部改造后的推算数据,得到运行30年,为业主节约的资金,从而让我们看到,磁悬浮在节能方面优秀的潜质,应给与大力推广。我们只有一个地球,节能降耗减排,才是可持续发展的唯一出路。
回复
滴血雄鹰
2016年07月14日 11:19:42
13楼
1、酒店空调特点主要是负荷不稳定,而且是需要机组每天无间断的24H运行,这样的特点对暖通系统的设计很大的考验,多变的输出能力需求,使得暖通空调系统必须在灵活变化时还能稳定。以前的项目,多数是采用旁通来调节,实质上来说,不管你末端使用负荷的大与小,系统水泵的输出能力是一致的。现在随着变频技术的成熟,水泵流量调节已经不是问题,管道阻力也能通过各类阀门来调节,共同保证系统稳定,这样带来的后果就是必须要求我们主机出力能适应末端负荷,就是主机出力范围大,而且cop还还不能下降。
2、酒店还有24h供应热水的需求,一般来说,如果暖通供热采用锅炉,那么都是跟暖通已共用一个锅炉房,在锅炉房一次侧系统大家是合用的,这样的系统改造起来会更麻烦。
3、关于节能,现在时代的主旋律,所以国家出台各种规范措施来控制,但实际设计中或者运用中,矛盾很大。多数酒店,都是委托建设方来建设,这样就会出现需求不一致,建设追求初投资少,酒店方追求运行费用低,最后结果就是明面上的东西满足后者(还要后者上心,卡的严格),至于隐蔽性的,比如外围护结构,就那样了。所以节能到头来还是是自身利益和社会责任感,很多时候设计表示无能为力。
回复