工厂为金属框架结构,想在各承重立柱(H钢柱)上安装风扇(开孔,M6螺丝安装),柱高15米,请问可行性怎么样,如果安装需要完善哪些措施
工厂为金属框架结构,想在各承重立柱(H钢柱)上安装风扇(开孔,M6螺丝安装),柱高15米,请问可行性怎么样,如果安装需要完善哪些措施
3楼
在下不明白朋友的风扇作用,如果是因为厂房内部空间需要散热功能而安装风扇的话,可以采用轴流风机排风和送风;如果是生产工艺使厂房产生空气正压,可以采用屋面自动通气螺旋球平衡气压;最后需要说明的是,承重钢柱本身应尽量避免额外的损伤,一般在钢柱上安装其他设备采用的是角铁焊接的方式固定,设备只在角铁上安装。
回复
4楼
mickdan 发表于 2016-7-7 18:52 在下不明白朋友的风扇作用,如果是因为厂房内部空间需要散热功能而安装风扇的话,可以采用轴流风机排风和送 …谢谢您的回复,风扇主要是操作岗位员工防暑降温使用,考虑到风扇放在地面上占用空间,也具备一定的危险性,所以想在柱子上安装,部分承重柱也有小孔(M6螺丝用的),不知道这类安装有没有好的安全补充措施 谢谢
回复
5楼
考虑到安全性的话,建议不要在两侧的钢柱上开孔,中间的钢柱可以开孔,如果需要在两侧安装风扇,建议是在钢柱上焊接埋铁钢板,然后在埋铁钢板上开孔安装风扇。最后补充一点,为保证室内美观和安全,风扇电线可以从地面布线。如果是已做地坪,用钻机开槽埋管,然后在还原地坪就可以了。
回复
6楼
mickdan 发表于 2016-7-19 15:29 考虑到安全性的话,建议不要在两侧的钢柱上开孔,中间的钢柱可以开孔,如果需要在两侧安装风扇,建议是在钢 …谢谢:lol 两侧已开孔的有没有补救措施
回复