根据新消防规定的启动方式
qq_1449320116521
2016年07月06日 10:52:46
只看楼主

施工单位要求根据新消防规定启动下面的设备,现在我们做的柜子采用的是以下启动方式,能符合新的消防要求吗? 喷淋泵一用一备 45KW/台,星三角启动; 消防栓泵一用一备 22KW/台,全压启动; 喷淋稳压泵一用一备 4KW/台,全压启动; 消防栓稳压泵一用一备 7.5KW/台,全压启动;能符合吗?

施工单位要求根据新消防规定启动下面的设备,现在我们做的柜子采用的是以下启动方式,能符合新的消防要求吗?
喷淋泵一用一备 45KW/台,星三角启动;
消防栓泵一用一备 22KW/台,全压启动;
喷淋稳压泵一用一备 4KW/台,全压启动;
消防栓稳压泵一用一备 7.5KW/台,全压启动;

能符合吗?
免费打赏
qq_1449320116521
2016年07月09日 09:08:53
12楼
本帖最后由 数字1220 于 2016-7-9 09:15 编辑

图片1.png

施工单位给的参考图,有提到让自耦降压启动,但考虑到造价问题,我们用了星三角

@binghuo
回复
weibo_1453791447797
2016年07月09日 09:55:45
13楼
国务院关于优化建设工程防雷许可的决定
回复
a396673967
2016年07月09日 10:18:18
14楼
现在好多地方消防不让软启动,功率大的水泵用星三角吧