一个办公家私厂的消防泵应属于二级负荷还是三级负荷呀?
一个办公家私厂的消防泵应属于二级负荷还是三级负荷呀?
2楼
消防负荷没有三级之说
回复
3楼
那是不是说消防泵至少应该为二级负荷!
也就是消防泵至少应该是两路供电吗?不可以只一路电源供电吗?
回复
4楼
按照《建规》的电气条文执行。消防负荷可以为三级
回复
5楼
《建筑设计防火规范》
消防电源及其配电
第10.1.1条 建筑物、储罐、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列要求:
一、建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电;
二、下列建筑物、储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电:
1.室外消防用水量超过301/s的工厂、仓库;
2.室外消防用水量超过351/s的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区;
3.超过1500个座位的影剧院、超过3000个座位的体育馆、每层面积超过3000m的百货楼、展览楼和室外消防用水量超过251/s的其他公共建筑。
三、按一级负荷供电的建筑物,当供电不能满足要求时,应设自备发电设备;
四、除一、二款外的民用建筑物、储罐(区)和露天堆场等的消防用电设备,可采用三级负荷供电。
回复
6楼
问下大鼻兄,假设消防负荷(如消防水泵),按照建筑设计防火规范可以定义为三级负荷。二规范上又要求消防负荷也要双电源末端切换配电,请问是不是有点矛盾。我做的时候别管消防负荷是几级全部采用双电源末端切换配电的。请问您是怎么做的,如何想的呢?谢谢,很想知道答案,别说我恶意灌水。
回复
7楼
消防泵应为二级用电负荷
回复