我司想在厂内检验低压电容柜是否可以自动投切,因此需要输入无功功率大,那要如何人为产生无功功率。要串联或并联写什么元器件呢!
我司想在厂内检验低压电容柜是否可以自动投切,因此需要输入无功功率大,那要如何人为产生无功功率。要串联或并联写什么元器件呢!
2楼
这个无需施加大功率无功功率。只要在自动控制器电流端输入模拟电流就可以了。当然,这个模拟电流是可以移相的。
回复
3楼
只要在自动控制器电流端输入模拟电流就可以了
回复
4楼
学习中-------
回复
5楼
学习中-------
回复
6楼
这个问题很简单,对于盘厂,由于要试验电容柜,则要相应的感性负载来平衡,那需要买一些并联电抗器。对于变压器类厂家则相反,要买一些电容器来做试验时平衡无功电流。
不过对于一般盘厂试验电容柜只要求看二次接线是否合格,因此一般试验时是断开所有的电容器的,所以没必要加并联电抗器作平衡。