在技术措施P65,P66的表5.10.1-2和5.10.1-3中,明敷环境下的载流量是不是有些问题?大家仔细看看。谢谢!
在技术措施P65,P66的表5.10.1-2和5.10.1-3中,明敷环境下的载流量是不是有些问题?大家仔细看看。谢谢!
2楼
你说说你发现了什么?
回复
3楼
对照2个表在明敷环境下的载流量,怎么三线的比五线的载流量要小呢?
回复
4楼
怎么没人回答?如果是我看错了,也请大家指点。谢谢!
回复
5楼
高手指点一下!谢谢!
回复
6楼
五线的比三线的更容易散热.顾载流量稍大些.
回复
7楼
同意foster的意见。
导线的载流量与散热有很大的关系,散热越好的,载流量就越大(比较而言,但不超过最大载流量)。
回复
8楼
请各位大虾帮帮忙,35KV 的YJV22-3×300电缆外层被小偷划伤了,在没有伤及铠层的前提下可以不予更换吗,如果可以,应该采取什么补救措施,谢谢!!!
回复
9楼
五线的比三线的更容易散热,是吗?
回复
10楼
8楼的。
不需要更换,用热缩管修补一下。但绝对要密封!
-------------------------------------------
无锡市远方电缆厂 主要产品有布电线.车辆用线.橡套电缆.物理发泡同轴电缆.射频电缆.屏蔽电缆.控制电缆.阻燃耐火电缆.计算机电缆.数字数据通讯电缆.超5类电缆.6类电缆.光纤光缆,电力电缆.高压交联电缆.架空绝缘电缆.预分支电缆。 经理:韩志云 13338820777 Tel:0513-5295582 Fax:0513-5285582
回复