有关虹吸罐到油冷却器供液的问题请教?
cow1467523233890
2016年07月03日 13:40:08
来自于制冷技术
只看楼主

从虹吸罐到油冷却器供液的那个管道总是滴水,怎么回事,怎么处理,

从虹吸罐到油冷却器供液的那个管道总是滴水,怎么回事,怎么处理,
免费打赏
荣昌制冷
2016年07月03日 15:55:23
2楼
做好保温隔热处理不就可以了。供液管的温度正常应该是多少度,按规定控制好不要过低就是了。
回复
cow1467523233890
2016年07月03日 16:55:21
3楼

以前为什么不滴水,现在用了大概3年了,怎么开始滴水了,为什么厂房里另一个设备的虹吸罐到油冷却器不滴水,只有这个设备的虹吸罐到油冷却器滴水
回复
荣昌制冷
2016年07月03日 17:37:59
4楼
制冷制冷 发表于 2016-7-3 16:55 以前为什么不滴水,现在用了大概3年了,怎么开始滴水了,为什么厂房里另一个设备的虹吸罐到油冷却器不滴水 …时间长了,隔热保温的材料里吸饱了水份,防露性能就会大幅变差,这是必然的发展规律。地点不同,可能湿度也有所差异,防露反应出的效果就可能不一样。设备使用的时间先后可能不一样,反应出的状况也会不同。管路里介质的温度压力发生了改变,使管子外表面的吸水性也发生了改变。任何物体的变化规律就是这样。
回复
林刚
2016年07月04日 09:08:33
5楼
只有一个可能及时供液管堵了,你看一下是从什么位置开始结露的

如果从虹吸罐出口就结露,肯定市政虹吸罐内管子的出口有东西堵住了

想办法反冲一下
回复
cow1467523233890
2016年07月04日 10:34:57
6楼

谢谢了,还有个问题,如果压缩机停止运行,虹吸罐还会向油冷却器供液吗,向油冷却器供液和压缩机有没有运行有关系吗
回复
cow1467523233890
2016年07月04日 10:39:49
8楼
虹吸罐向油冷却器供液和压缩机是不是运行有关系吗,如果压缩机停机,虹吸罐还向油冷却器供液吗
回复
林刚
2016年07月04日 11:12:42
9楼
不会供液的
回复
cow1467523233890
2016年07月06日 16:54:40
10楼
不重复,我现在问的是虹吸罐怎么滴水,不是管道,你怎么老是删我帖子
回复
lleedd
2016年07月07日 23:58:10
11楼
注意看看高储是不是没液位了
回复
cow1467523233890
2016年07月12日 07:16:25
12楼

高压储液罐没液位,和虹吸罐滴水有什么关系。能具体讲讲吗
回复