以冷水机组为例: 进出水温 标准工况为 7-12℃ ,为什么制冷剂选择R22时,设计蒸发温度为2℃,而制冷剂选择R134a时,蒸发温度为5摄氏度。
以冷水机组为例: 进出水温 标准工况为 7-12℃ ,为什么制冷剂选择R22时,设计蒸发温度为2℃,而制冷剂选择R134a时,蒸发温度为5摄氏度。
34楼
行不改名座不改姓,这是我的性格!咸鱼又翻生
制冷剂选择R22时,设计蒸发温度为2℃,而制冷剂选择R134a时,蒸发温度为5摄氏度。用于冷冻水空调系统,我想只要是安全运行吧,万一蒸发器穿孔,要是制冷剂的蒸发压力小于循环水的压力,水会进入系统,使整机报废,从制冷剂压力表也可看出,当水的循环压力在一楼时是1.5KG,可7、8楼的水压力由于重力作用就不止1.5KG了,可能会升高1KG,成了2.5KG(表压),与R134a=5C=2.5BAR(表压)相等,,如果是2C=2.15bar,水就会进入系统,就由此看出,即使蒸发器意外穿孔,也不会使水进入系统,起到保护作用
回复
35楼
阿虎06 发表于 2016-7-7 10:29 看样子很多人不能理解原理啊,我支持荣昌老师,如果大家不懂 可以看看制冷原理和冷库设计,2度温差不是不能 …就你还是做设计的?不要玷污做设计的人了,我们所说的换热温差小的前提指的是满液式蒸发器!!!如果不懂,自己百度下什么是满液式蒸发器,你所说的冷库什么的的那都是表冷器,换热温差大很正常!同样在中央空调系统中末端的风机盘管在进水7度时出风温度15度以内就是很好的,那么此时换热温差8度,这是因为设备不同!很多东西在原理不懂的情况下先学习下,不要太自以为是,总结一下就是做小机的理解不了大机组的工作方式,我也是从小机做起的,一开始也是不理解,以上个人意见,言辞有不妥之处望见谅,欢迎被喷,或者某些人利用权利警告扣分禁言等,我也会坚决投诉到底!!!言论自由,不要搞文革!!!
回复
37楼
“以冷水机组为例: 进出水温 标准工况为 7-12℃ ,为什么制冷剂选择R22时,设计蒸发温度为2℃,而制冷剂选择R134a时,蒸发温度为5摄氏度。“
先不管用何种制冷剂用哪种蒸发温度合适,在满足设计条件要求的情况下,如果要设计出高能效的制冷系统,必定将蒸发温度设计的高点,并且降低冷凝温度,这就需要我们提高两器的换热系数,并不是追求大温差,而是通过改变换热器的结构,材料,换热方式等。冷凝器,比如翅片换热器有平片,开窗片,波纹片,亲水非亲水,铝材,铜材;水侧换热器如壳管,有干式满液式降膜式等。
蒸发器的换热系数越高,蒸发温度就可以设计高。你说的5℃,教科书里说的最多!
回复
38楼
学习、学习、
回复
39楼
懂点点电 发表于 2016-7-7 19:27 就你还是做设计的?不要玷污做设计的人了,我们所说的换热温差小的前提指的是满液式蒸发器!!!如果不懂 …不想改变你们的观点,反正我是按照设计手册来设计的
回复
40楼
wscxl88 发表于 2016-7-7 14:33 我初中仔,对数平均温差那么深,难算死了,我只会青老师的+-*/平均温差水冷我只信青老师的趋近温度=2~ …不想讨论这样的问题了,希望大家不要一味着按照经验选择就行了,希望能有点理论计算的东西
回复
41楼
好好学习、、
回复