作者:耿勇 超高层建筑近些年呈现越来越多的趋势,本来属于个别发达地区的产物,逐渐在各地遍地开花。超高层建筑记得在上学时定义为超过100米的建筑,不知道现在有没有变。现在何止100米,500米以上的建筑比比皆是。 谈到压型钢板,在超高层高度超过250米的建筑基本上都会采用钢结构的结构形式,而压型钢板作为楼板的承重结构,已经得到建筑各界的认可,而且应用越来越广泛。那么在设计阶段应该注意什么呢? 〈一〉压型钢板的选型,压型钢板作为楼面承重构件,不仅仅充当施工阶段的模板作用,而且大部分情况下是在后期使用阶段充当板底正弯距钢筋的使用,所以设计阶段的选型不仅仅牵涉到施工阶段,而且建筑使用阶段。
超高层建筑近些年呈现越来越多的趋势,本来属于个别发达地区的产物,逐渐在各地遍地开花。超高层建筑记得在上学时定义为超过100米的建筑,不知道现在有没有变。现在何止100米,500米以上的建筑比比皆是。
谈到压型钢板,在超高层高度超过250米的建筑基本上都会采用钢结构的结构形式,而压型钢板作为楼板的承重结构,已经得到建筑各界的认可,而且应用越来越广泛。那么在设计阶段应该注意什么呢?
〈一〉压型钢板的选型,压型钢板作为楼面承重构件,不仅仅充当施工阶段的模板作用,而且大部分情况下是在后期使用阶段充当板底正弯距钢筋的使用,所以设计阶段的选型不仅仅牵涉到施工阶段,而且建筑使用阶段。
选型还牵涉到一个价格费用问题,这个是业主和施工方都关心的问题,也是设计师要着重思考的问题。用合适的板型应用在合适的工况,不省钱,不浪费才是正道。
选型还要考虑到压型钢板厂家的因素,在选择时要考虑厂家,因为大的标志性建筑要求严格,同样在选择板型时应考虑拥有板型厂家的技术情况,业界口碑,相关经验等等。
〈二〉压型钢板的耐火问题,压型钢板做为钢结构建筑的承重构件,防火问题是一定考虑的,而对于超高层建筑,抗震防火更是重中之重,所以在设计阶段必须考虑楼板的耐火问题,这也是规范中要求的。首先根据板型确定耐火方式:开口板基本上做模板,板底设置受力钢筋,楼板厚度等于肋高+80(最好100)或不设置受力钢筋,板底刷防火涂料;闭口板可以作为组合楼板使用,板底可不设置板底筋,但需耐火报告及耐火计算。
其次,要根据工况来了解压型钢板的耐火报告,这是指耐火报告是有工况的,要和工程的工况相对应。比如,设计选择0.75mm厚的钢板,但报告却是用的0.9mm厚钢板,则不能证明该报告用在本工程上合适;再如,如果工程的跨距是3200mm,而耐火报告的试验跨距是2800mm,也不能证明在工程的抗火作用。
目前有些项目是需要2个小时的,(国内目前一级耐火要求是1.5小时)尤其是一些海外地产商或者超过300米的建筑,而这个就需要采用国外的标准进行耐火计算了,而目前采用比较多的是英国BS标准,而这些便是考虑压型钢板厂家技术实力的问题了。
3.压型钢板的防腐问题,如果压型钢板作为非组合楼板使用,也就是仅仅作为模板而言,它的防腐要求可以不是很高的,因为起受力作用的是钢筋而非压型钢板,而对于一般超高层而言,下面一般要做吊顶的,也不影响观瞻。而对于作为组合楼板使用的压型钢板,其防腐要求是必须的。因为,压型钢板不仅仅做模板,还承担受力。按照规范,作为组合楼板达到防腐要求的,需要钢板双面镀锌达到275g/m2。这个是硬杠杠,必须达到,没什么好说的。
另一个情况,设计师应该注意,在卫生间,游泳池等功能区由于考虑到易腐蚀的缘故,所以无论开口板闭口板均作为非组合楼板使用,板底加设板底受力钢筋。另外在洞口比较多的位置,需要增设基础钢筋。
还有,在超高层机电层设备层部分由于荷载比较大,选择上无论开口板还是闭口板均按照非组合楼板考虑,板底铺设板底受力钢筋。屋面层也采取此种考虑。
以上,就是在超高层设计阶段,设计师应注意的问题。