自控仪表的电源一般选220V还是24V
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年06月30日 22:14:42
只看楼主

比如流量,温度表,压力表之类的仪表,大家一般选220V还是24V的,如果用220V电源的自控仪表,配线的时候电源线和控制线分开还是放在一起送,感觉KVV控制线完全可以承受380V的电压啊。

比如流量,温度表,压力表之类的仪表,大家一般选220V还是24V的,如果用220V电源的自控仪表,配线的时候电源线和控制线分开还是放在一起送,感觉KVV控制线完全可以承受380V的电压啊。
免费打赏
a396673967
2016年07月01日 11:53:01
2楼
的顶顶顶顶顶
回复
jh58316
2016年07月01日 17:22:44
3楼
应当按规范进行,比如:《仪表配管配线设计规范》HG/T20512-2014;《石油化工仪表管道线路设计规范》SH/T3019-2003;《工业计算机监控系统抗干扰技术措施》CECS81:96等等,都有具体的规定。
回复
永恒的奥古斯汀
2016年07月01日 22:45:59
4楼
这些带触感器的仪器仪表大多都是用的24V或者4-20mA的,而且原则上要用屏蔽线,本来信号就弱,还放在强电一起肯定有干扰
回复
a396673967
2016年07月02日 14:35:31
5楼
顶顶顶顶顶顶顶
回复
a396673967
2016年07月03日 18:29:08
6楼
顶顶顶顶顶顶顶
回复
阿zeng
2016年07月04日 08:23:35
7楼
一般选用24V的电源,像压力、流量,温度变送器采用卡件供电。但是比如像质量流量计,电磁流量计等选用24VDC或220VAC单独供电。如果是220V的电压,最好和信号电缆分开,避免干扰。
回复
老吉00
2016年07月08日 10:41:51
8楼

顶顶顶顶顶顶顶
回复
希望在前方
2016年07月30日 07:53:03
9楼
看看。。。
回复
qq_1468505300030
2016年07月30日 08:46:28
10楼
传感器的仪器仪表大多都是用的24V或者4-20mA的,要用屏蔽线,本来信号就弱,还放在强电一起肯定有干扰
回复
同道者已难寻
2016年08月04日 12:41:09
11楼
感觉还是24V的好用一些。