消防水箱高于水灭火设施,我认为应该是最低液面高于灭火设施,但图示上画了个正常液面比消火栓口大于0就行了,就是高1mm也行,我觉得这不太妥吧!!希望跟大家讨论一下!!
消防水箱高于水灭火设施,我认为应该是最低液面高于灭火设施,但图示上画了个正常液面比消火栓口大于0就行了,就是高1mm也行,我觉得这不太妥吧!!
希望跟大家讨论一下!!
23楼
图示这个嘛 只能呵呵了
回复
24楼
来学习的,很好的资料
回复
25楼
楼主认真的态度值得学习
回复
26楼
图示似乎标成了最高水位。。。。
回复
27楼
本帖最后由 omegaaifl 于 2016-7-4 12:39 编辑
确实有问题,应该是比最低有效水位高
回复
28楼
图示没有问题,但是说的不是特别清楚,图示有两重意思1.在计算消防水箱高于最不利水灭火设施的静水压力时,消防水箱应按最低有效水位考虑,但是大量的项目,这个静水压力都无法满足,都需要设置稳压泵,所以才有第5小条设置稳压泵的要求。2.但是设置了稳压泵,消防水箱高于最不利水灭火设施的静水压力是多少,规范没有规定,消防水箱设置的位置是否可以低于最不利水灭火设置,这就是图示中要表达的意思,即使设置稳压泵,消防水箱的常水位要高于最不利水灭火设施。
如果屋面有的设备机房设置消防设施(喷淋、消火栓),同时消防水箱也是设置在屋面,那就要校核水箱常水位是否高于最不利水灭火设施了。
回复
29楼
楼上上的解释的很有道理
回复
30楼
建议规范的编委会看看
回复
31楼
谢谢分享。
回复
32楼
非常不错的资料,谢谢。
回复