10Kv高压电缆两根能并接吗
xuemufa
xuemufa Lv.2
2016年06月30日 13:58:04
只看楼主

现在变压器的容量增加了,在原来的高压电缆上再并接一道高压电缆可以吗

现在变压器的容量增加了,在原来的高压电缆上再并接一道高压电缆可以吗
免费打赏
a396673967
2016年06月30日 14:25:06
2楼
高压电缆一般都选的比实际载流量大,楼主可以再计算一下够不够
回复
noterrorist
2016年06月30日 19:24:42
3楼
可以我们有做过,南网标准设计里面都有这个方案
回复
co1438651239503
2016年07月01日 05:32:21
4楼
谢谢楼主!!!
回复
cmb178
2016年07月01日 06:35:11
5楼
10Kv高压电缆两根能并接
回复
qq_1467124467575
2016年07月01日 09:00:43
6楼
同相序並接沒問題吧
回复
hqf198482999
2016年07月01日 09:12:20
7楼
并接可以,但是要同型号等截面的电缆才行。
回复
qq_1444460917648
2016年07月01日 09:13:40
8楼
我只是过来打个酱油,混混经验
回复
co1450755349808
2016年07月01日 11:42:46
9楼
1、一般来说电缆的载流量很大的,验证一下电流核一下容量。
2、电缆是可以并接的,但是并接后载流量不是两根电缆的相加,还要乘以个系数才是合理的载流量,具体的查表
回复
鸢特
2016年07月02日 10:34:36
10楼
1+1要小与2的
回复
qq_1462615181366
2016年07月02日 11:24:40
11楼
可以并接,相序一定要正确。