现在变压器的容量增加了,在原来的高压电缆上再并接一道高压电缆可以吗
现在变压器的容量增加了,在原来的高压电缆上再并接一道高压电缆可以吗
2楼
高压电缆一般都选的比实际载流量大,楼主可以再计算一下够不够
回复
3楼
可以我们有做过,南网标准设计里面都有这个方案
回复
4楼
谢谢楼主!!!
回复
5楼
10Kv高压电缆两根能并接
回复
6楼
同相序並接沒問題吧
回复
7楼
并接可以,但是要同型号等截面的电缆才行。
回复
8楼
我只是过来打个酱油,混混经验
回复
9楼
1、一般来说电缆的载流量很大的,验证一下电流核一下容量。
2、电缆是可以并接的,但是并接后载流量不是两根电缆的相加,还要乘以个系数才是合理的载流量,具体的查表
回复
10楼
1+1要小与2的
回复
11楼
可以并接,相序一定要正确。
回复