如何解决:高位消防水箱并联重力出水管路问题?
artemis93
artemis93 Lv.5
2016年06月29日 14:23:31
只看楼主

05ss904要求屋顶消防水箱处设有增压稳压设备时,要求设置并联重力出水管与消防管网连接,请问消火栓系统流量开关一般设置在哪里,并联的重力出水管还是增压稳压设备后面。喷淋系统稳压设备需不要设置流量开关?

05ss904要求屋顶消防水箱处设有增压稳压设备时,要求设置并联重力出水管与消防管网连接,请问消火栓系统流量开关一般设置在哪里,并联的重力出水管还是增压稳压设备后面。喷淋系统稳压设备需不要设置流量开关?

QQ图片20160629142304.png QQ图片20160629142230.png

QQ图片20160629142304.png


QQ图片20160629142230.png

免费打赏
waterwold
2016年06月30日 19:51:21
2楼
学习啦,等待大神回复
回复
haigangwang
2016年06月30日 20:37:41
3楼
1、消火栓系统流量开关设于重力出水与增压出水汇合管上,及时监控水箱出水流量
2、喷淋系统稳压设备不要设置流量开关
回复
沙漏不漏沙
2016年07月01日 10:43:51
4楼
楼上正解,不过实际见到一些设计中,喷淋稳压出水管也设了流量开关,没必要。
回复
同道者已难寻
2016年07月01日 12:47:12
5楼
这太专业了,没有看明白。
回复
听歌小王子
2016年07月01日 23:06:09
6楼
非常不错的资料,谢谢。
回复
xiabuyanyu
2017年11月25日 09:22:05
7楼
高位水箱重力出水管上设置明杆闸阀、止回阀,与稳压系统出水管连接就行?还是与消火栓系统干管、立管连接?我认为连接到稳压系统出水管就行。可是看截图,会给人必须连接到消火栓系统的错觉。
回复
hitliuzj
2017年11月28日 15:41:17
8楼
增压系统重力系统都要设
回复
co1483946236064
2017年11月29日 09:39:57
9楼
之前这个问题也不懂,现在学习了:handshake
回复

相关推荐

APP内打开