05ss904要求屋顶消防水箱处设有增压稳压设备时,要求设置并联重力出水管与消防管网连接,请问消火栓系统流量开关一般设置在哪里,并联的重力出水管还是增压稳压设备后面。喷淋系统稳压设备需不要设置流量开关?
05ss904要求屋顶消防水箱处设有增压稳压设备时,要求设置并联重力出水管与消防管网连接,请问消火栓系统流量开关一般设置在哪里,并联的重力出水管还是增压稳压设备后面。喷淋系统稳压设备需不要设置流量开关?
2楼
学习啦,等待大神回复
回复
3楼
1、消火栓系统流量开关设于重力出水与增压出水汇合管上,及时监控水箱出水流量
2、喷淋系统稳压设备不要设置流量开关
回复
4楼
楼上正解,不过实际见到一些设计中,喷淋稳压出水管也设了流量开关,没必要。
回复
5楼
这太专业了,没有看明白。
回复
6楼
非常不错的资料,谢谢。
回复
7楼
高位水箱重力出水管上设置明杆闸阀、止回阀,与稳压系统出水管连接就行?还是与消火栓系统干管、立管连接?我认为连接到稳压系统出水管就行。可是看截图,会给人必须连接到消火栓系统的错觉。
回复
8楼
增压系统重力系统都要设
回复