请问各位10KV 25#变压器油简化试验周期是多长?

请问各位10KV 25#变压器油简化试验周期是多长?
免费打赏
nmdhlqw
2007年11月08日 15:54:00
2楼
绝缘油的试验项目、周期和标准:
序号 项目 周期 新油及再生油标准 运行中油标准
1 5℃的透明度 验收新油及再生油或新安装的电气设备的绝缘油 透明
2 氢氧化钠试验 不大于2级
3 安定性氧化后酸值 不应大于0、2mg(KOH)/g
安定性氧化后沉淀物 不应大于0、05%
4运动粘度 必要时 在20℃时不应大于30(cst),
在50℃时不应大于50(cst).
5 凝点(℃) 必要时 不高于:
DB-10为-10℃。
DB-25为-25℃。
DB-45为-45℃。
6 酸值 (1)、运行电压为35KV及以下的电气设备3年至少一次。
(2)、主变压器及35KV以上电气设备1年一次。
(3)、设备大修前、后。
(4)、对油量少的设备周期可用换油代替。 不应大于0、03(KOH)/g(油) 不应大于0、1(KOH)/g(油)
7 水溶性酸和碱 无 PH值大于和等于4、2
8 闪点 不低于:
DB-10为140℃,DB-25为140℃,
DB-45为135℃。 (1)、不比新油标准降低5℃。
(2)、不比前次测得值降低5℃。
9 机械杂质 无 无
10 水份 无 无
11 游离碳 无 无
12 电气强度试验 用于15KV及以下,不小于25KV,用于110KV不小于40KV。 用于15KV及以下,不小于20KV,用于110KV不小于35KV。
13测量介质损耗因数 (1)、注入电气设备的绝缘油
(2)、必要时 注入前的油:90℃时不应大于0、5%,
注入后的油:70℃时不应大于0、5%。 70℃不应大于2%。
14 油泥测定-羟基含量 必要时 不打于0、28mg/g(油)。
15 界面张力 不小于15×10-5N/cm
16 绝缘油混油试验 牌名、来源及抗氧化剂不同的油 符合下列标准是可以混用:
(1)、两种运行中油混用时,混油的质量不应差于其中安定性较差的一种,
(2)、新油与运行中油相混合式,混合油的质量不应劣于运行中油的质量。