关于塔吊基础设置在地下室地板内,如何做好防水
石石一颗
2016年06月28日 18:38:56
来自于建筑施工
只看楼主

这部分混凝土怎么浇筑,防水怎么处理,有没有大神有做过类似施工的,求指教?

这部分混凝土怎么浇筑,防水怎么处理,有没有大神有做过类似施工的,求指教?

QQ图片20160628183655.png

免费打赏
gwgwqfkcqwq
2016年06月28日 18:44:38
2楼
塔吊基础高度不对,应该浇到跟底板的垫层一样高
回复
dancheqishi
2016年06月28日 22:24:39
3楼
现在惯用的方案是止水钢板。
回复
亘古匆匆
2016年06月29日 09:30:45
4楼
可以采用基础顶同筏板顶标高一致,同时四周做止水钢板
回复
甲方施工员
2016年06月29日 13:48:12
5楼
通长两种做法
1、给塔吊基础当做一个承台处理,防水层在基础下,和筏板相接留止水钢板
2、塔吊基础顶做到筏板标高以下 然后拆掉塔吊后补防水做筏板
回复
明太祖
2016年06月30日 20:59:58
6楼
gwgwqfkcqwq 发表于 2016-6-28 18:44 塔吊基础高度不对,应该浇到跟底板的垫层一样高如何做好防水
回复
hh_xy_2004
2016年07月01日 07:30:08
7楼
貌似4F方案可行。
回复
大虾大虾
2016年07月01日 08:28:10
8楼
塔吊基础高度和底板的垫层一样高。拆掉塔吊后补防水、筏板。
回复
随意漂泊
2016年07月01日 14:45:18
9楼
塔吊基础高度和底板的垫层一样高。拆掉塔吊后补防水、筏板。这是最好的办法
回复
涵梦528
2016年07月02日 11:28:02
10楼
我现在正在做的工程做了这样一个塔吊基础,塔吊顶面与最高地梁的底标高略低,然后拆除塔吊后,地梁、底板补做防水。
回复
co1463668156366
2016年07月02日 17:08:02
11楼
dancheqishi 发表于 2016-6-28 22:24 现在惯用的方案是止水钢板。没搞懂,塔吊基础可以做到不是基础的地方把 ,这样就不用考虑止水带了把