从PLC出来的信号能直接接到电机控制回路
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年06月28日 15:14:19
只看楼主

看了一些电机控制回路的图,自动控制部分就画了一个开关,写引自PLC,但控制回路都是220v , PLC 出来信号应该是24V的,是不是还需要一个220/24的变压器啊。

看了一些电机控制回路的图,自动控制部分就画了一个开关,写引自PLC,但控制回路都是220v , PLC 出来信号应该是24V的,是不是还需要一个220/24的变压器啊。
免费打赏
jh58316
2016年06月28日 16:13:38
2楼
从PLC输出的是个无源出点,只要触点选择适当,可以接入220acv/380vac控制回路。
回复
a396673967
2016年06月28日 16:16:58
3楼
jh58316 发表于 2016-6-28 16:13 从PLC输出的是个无源出点,只要触点选择适当,可以接入220acv/380vac控制回路。谢谢回复,那模拟量呢,模拟量是有源吧
回复
jh58316
2016年06月28日 16:28:02
4楼
模拟量是直流信号,一般不可能接入电机的控制回路,只能接入变频器的模拟量输入端,或控制电机的仪表模拟量输入端。
这些信号都是按规范设计的,是相互配合的。
回复
展展
2016年06月28日 16:31:54
5楼
PLC输出也有220V,但是不管是220V或是24V,一般不直接接控制回路,容易损坏通道,而且接触器功耗也较大。一般采用中间继电器/固态继电器做隔离。你所说的来自PLC不一定时直接接PLC,也是通过中间继电器隔离的。不需要变压器。中间继电器就可以将24V换成220V,220V来自你本地控制柜的控制电源。
回复
展展
2016年06月28日 16:34:56
6楼
a396673967 发表于 2016-6-28 16:16 谢谢回复,那模拟量呢,模拟量是有源吧模拟量有有源,也有无源
回复
阿zeng
2016年06月30日 10:56:45
7楼
一般都加中间继电器,防止大电流烧坏CPU
回复
老吉00
2016年07月08日 10:55:47
8楼
谢谢楼主分享
回复
wangxf
2016年08月16日 17:53:13
9楼
加一个中间继电器做隔离就行!
回复
qq_1468505300030
2016年08月17日 06:21:48
10楼
楼主的慷慨让人敬佩,非常感谢楼主啊
回复
希望在前方
2016年12月20日 07:20:29
11楼
路过..............
回复

相关推荐

APP内打开