求助 变频器电流变送失真
sshydc
sshydc Lv.2
2007年11月07日 09:40:38
来自于电站工程
只看楼主

我们公司用一台高压变频器拖动两台风机电机(一拖二设计),变频器输出侧安装了两个开关柜作为电动机的断路保护用。正常工作时变频器总的输出电流44A(面板显示值),两个开关柜上42L6电流表指示分别为22A(开关柜安装有LZZBJ9型电流互感器),应该是正常的。但是开关柜的二次电流经SWP-AC-C80数字显示仪表变送后在集控室DCS电脑上显示为33-35A,变频频率越低时,误差越大。可以排除的是问题不在于信号传送上,因为SWP数字显示仪表显示的数值与电脑上是一致的。

请问如何才能让DCS上的数值更准确一点呢?是选择其他可使用于变频的电流变送器还是选择霍尔传感器,霍尔传感器贵不贵呀?好像可使用于变频的电流变送器找不到啊!

免费打赏
lingxuct
2007年11月07日 18:01:13
2楼
传输变换元件的频率特性不一致,检查这些元件。
回复
ycwyp2000
2007年11月14日 12:50:24
3楼
一般来说,高压变频器面板上的电流显示是输出电流有效值的体现.
42L6电流表是针对交流50HZ的电流,显示肯定不准.
一般的高压变频器输出信号中有一项4-20mA的量,可以定义为显示输出电流,这个信号量可以直接输送给DCS显示电流.这个电流值与高压变频器的面板显示电流应该是一致的.只要是正规厂家的高压变频器,应该是准确的.
回复
sshydc
2007年11月14日 13:31:24
4楼


 变频器的面板显示电流的确是准确的,因为用的是霍尔传感器,但这是两台电机的总电流,我现在需要的是单台电机的电流显示准确。
回复
rxf760916
2007年11月15日 13:41:48
5楼
个人认为高压变频器面板上的电流显示是输出电流有效值的体现.

42L6电流表是针对交流50HZ的电流,对于变频输出后的电流显示肯定不准.
一般的高压变频器输出信号中有一项4-20mA的量,可以定义为显示输出电流,这个信号量可以直接输送给DCS显示电流.这个电流值与高压变频器的面板显示电流应该是一致的.只要是正规厂家的高压变频器,就应该是准确的
建议选择隔离信号变送模块.
回复
yaoguizhong213
2007年11月16日 17:15:20
6楼
42L6电流表不适用于非50Hz电流,不宜用作变频器变频电流测量。尤其变频后频率较低场合。现在变频器厂家产品都带4——20mA电流输出信号可以直接接DCS系统。只要设置DCS显示量程与厂家送出信号量程一致即可。你们如果没有,可以找厂家装,或者是你们没有用吧,现在这是变频器标配。
回复

相关推荐

APP内打开