请教低压短路电流的计算问题
smartspring
smartspring Lv.14
2016年06月28日 10:09:13
只看楼主

下面的图片来自GB50054,请教被保护线路末端的短路电流在单相, 两相和三相短路电流都存在的情形下应该取什么?提前谢谢您的回复。

下面的图片来自GB50054,请教被保护线路末端的短路电流在单相, 两相和三相短路电流都存在的情形下应该取什么?提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2016年06月28日 10:09:56
2楼
图片在这里。期待您的回复。:)
回复
chiu
2016年06月28日 11:03:06
3楼
取其中小者,通常是单相。
回复
smartspring
2016年06月28日 11:13:13
4楼
chiu 发表于 2016-6-28 11:03 取其中小者,通常是单相。 谢谢您的回复。在下理解是整定电流应依据最大短路电流(依据配电手册),但下面的题目则采用的是最小短路电流。请教在下那里理解错了?期待您的再次回复。
回复
smartspring
2016年06月28日 11:13:51
5楼
图片在这里。提前谢谢您的回复。
回复
chiu
2016年06月28日 11:27:28
6楼
用途不同。最大短路电流(三相、有时可能两相)用于校验开关、电缆动、热稳定,通常短路点取线路首端。最小短路电流用于校验保护电器动作可靠性,短路点取线路末端。
回复
展展
2016年06月28日 11:50:24
7楼
smartspring 发表于 2016-6-28 11:13 谢谢您的回复。在下理解是整定电流应依据最大短路电流(依据配电手册),但下面的题目则采用的是最小短 …最大短路电流是用于校验开关器件、电缆的热稳定、动稳定,也就是你选的开关元件、和电缆在这么大的短路电流下,在断路器可靠分断前不至于烧毁‘损坏。 只有计算最小短路电流是应用断路器整定值设定,确保在电缆末端出线单相接地也能可靠分断。
回复
smartspring
2016年06月28日 12:09:28
8楼
chiu 发表于 2016-6-28 11:27 用途不同。最大短路电流(三相、有时可能两相)用于校验开关、电缆动、热稳定,通常短路点取线路首端。最小 … 真心谢谢您的回复。但在下理解上面图片(来自配电手册,且已标注为红色)为整定继电保护装置,包括整定电流的计算应采用最大短路电流,不知道在下那里理解错了?期待您的再次回复。
回复
smartspring
2016年06月28日 12:09:57
9楼
展展 发表于 2016-6-28 11:50 最大短路电流是用于校验开关器件、电缆的热稳定、动稳定,也就是你选的开关元件、和电缆在这么大的短路电 … 真心谢谢您的回复。但在下理解上面图片(来自配电手册,且已标注为红色)为整定继电保护装置,包括整定电流的计算应采用最大短路电流,不知道在下那里理解错了?期待您的再次回复。
回复
electricity
2016年06月28日 13:13:07
10楼
短路电流,整定电流,灵敏度系数,三相的,两相的,单相的,中性点接地的,不接地的,正序的,负序的,零序的,近端短路,远端短路,计算系数,标幺值。。。这些东西你要是没有全面理解,就别再扣这些了,从基本的看起吧,别看手册,那是高度浓缩的。
回复
smartspring
2016年06月28日 13:36:16
11楼
electricity 发表于 2016-6-28 13:13 短路电流,整定电流,灵敏度系数,三相的,两相的,单相的,中性点接地的,不接地的,正序的,负序的,零序 … 谢谢您的回复。在下做真题时遇到什么问题解决什么问题,时间来不及呀,马上要考试了。