配电房设计中不懂的问题
shayu1997
shayu1997 Lv.2
2007年11月07日 09:16:28
只看楼主

配电房设计不懂的问题1、 800KVA变压器最大输出电流是1150A(线电流),则各断路器总量加总后可达到1150*1.5=1725A?有何经验公式?2、 出线柜断路器是否要采用电动智能断路器,还是一般的空开就行,总开关是否要采用电动自动空气开关?Ie =1250A,是否是额定电流?3、 400的能调到225用吗?如何调?谁来调? 4、 断路器动作电流应该是电缆载流量的0.6倍还是0.9倍或1倍?有何依据?

配电房设计不懂的问题

1、 800KVA变压器最大输出电流是1150A(线电流),则各断路器总量加总后可达到1150*1.5=1725A?有何经验公式?
2、 出线柜断路器是否要采用电动智能断路器,还是一般的空开就行,总开关是否要采用电动自动空气开关?Ie =1250A,是否是额定电流?
3、 400的能调到225用吗?如何调?谁来调?
4、 断路器动作电流应该是电缆载流量的0.6倍还是0.9倍或1倍?有何依据?
5、 一个GGD低压出线柜可接几个400A的断路器?几个630A的断路器?几个225A的断路器?
6、 用3*70+2*35的还是用4*70+1*35?有何区别 ?工厂电力电费宜采用三相四线制还是三相五线制?采用保护中性线不?中性线截面是否可小于相线截面,可小多少?如何计算?有何规定?
7、 电缆如何满足电器启动时的5-10倍的电流?
8、 敷设方式、电缆距离、启动电流、出租不一定性的角度综合考虑电缆截面大小,如何与断路器配合,以保护电缆和主要电气设备?
9、 考虑到现在标称平方往往小于实际平方,且铜的质量有差异,是否增大一个级别配电缆?
10、 电缆用二根70平方的去替代一根185平方的,可节约45%的成本,且载流量增加6%。成本优势明显?有何缺点?施工时接头制作费时?串线麻烦?需要经常检查接头是否松了?是否会增加接头处的耗电量?
11、 主母线TMY-80*8各字代表什么?是否为铜牌?
12、 中性线 TMY-60*6?
13、 高压电缆YJV22-10/3*70意思?接二根还是接一根进来好?进二根高压电缆是否要二套高压柜?
14、 刀开关600/31?自动空气开关DW15-630/3 Ie=400A?
15、 D6联络屏起到什么作用,能灵活调配二台变压器的用电吗?二台变压器可否并联,规范上有规定吗?有何优点?缺点?有可前提条件?是否会产生谐波?如何处理?成本多少?
16、 GGD2与GGD3有何区别?我们应该用GGD2?GSC?
17、 屏蔽有何规定?如何施工?
18、 接地如何做?
19、 三相均衡问题?
20、 如何设计平面布置图才能使长度9.16×7.5=68净8.86*7.2平方的配电房能放下?又能通过验收?柜宽1000是否可改成800?
21、 高压柜是否可只离开墙100远?并与变压器相连?8.86-2-0.8*5-1=1.86米。
免费打赏
small_fat_cat
2007年12月20日 20:28:10
2楼
关注中,顶一顶,让在第一页呆呆,等有关人士解决,先谢了
回复
lingxuct
2007年12月20日 22:00:27
3楼
书包还在身上,没见过配电室的设计图,问的问题都是本身要做的,当然,断路器不会叫设计去设置!
回复
xueqinghui923
2009年07月23日 11:21:06
4楼
回答6:中性线不得小于相线截面的一半。
回答11:TMY-80*8 表示铜母排 宽80 厚8mm
回复
xuxianjie
2009年07月23日 18:10:36
5楼
先回复4个
1 考虑变压器的过载能力,一般取1.3-1.5倍。
2 最好采用电动式并可调,智能定义还需确切说明一下,是不是要通讯?
3 如果电子式的,ABB的最小可调为0.4倍×400=160A
4 过负载保护的保护电器的整定电流和动作特性应符合下列两式的要求:
IB≤In≤IZ(2A)
I2≤1.45IZ(2B)
式中:
IB——线路计算电流(A);
In——熔断器熔体额定电流或断路器长延时脱扣器整定电流(A):
IZ——导体允许持续载流量(A);
I2——保证保护电器可靠动作的电流,对断路器,I2为约定时间的约定动作电流,对熔断器,I2为约定时间的约定熔断电流。
使用断路器时,按标准GB14048.2-2001规定,约定动作电流为1.3In,只要满足In≤IZ,即符合式(2B)要求。
In就是断路器长延时整定电流Izd1,也就是要求:
Izd1≤IZ或Izd1/IZ≤1(3)
回复
shen38575
2009年07月23日 20:39:56
6楼
6 单相负荷较多 三相不平衡中性电流大 综合谐波问题考虑 用4+1 四线制 保护中性线PEN 只有在TN-C系统中才有 中性线不得小于相线截面的一半
7 电缆只有长时间过负荷载流才会引起绝缘老化 电缆温升较高 短时启动电流 基本无影响
8 5楼
9 一般设计都是大一号选电缆 不仅因为很多电缆现在实际不达标 也为日后增加负荷考虑
10 载流量增加6%从何得来,双拼电缆考虑到位置,长度,接头状况问题, 阻抗会不同,两条电缆的实际载流量也许就不同,会有隐患,实际操作中尽量多芯电缆并联使用(详见王厚余老师书籍 低压。。。。)
11 铜排 80mm宽 8mm厚
12 同上
13 YJV22 凯装电缆 具体见电缆型录
14 不懂
15 联络屏没用过不评价 变压器可以并联 要求 1 联结组别相同 2 变比相同 3 短路电压相等
16 不清楚
17 屏蔽?具体点
18 什么接地?
19 均衡什么问题?快崩溃了。。
20 如果柜体空间还足够的话可以适当减小
21 离墙1.5米
回复
woshiweihong
2009年07月27日 23:30:12
7楼
1、 同时系数。
3、 看用的是什么开关,不同厂家不一样。

5、看你的柜体尺寸跟开关尺寸,还有母排 的容量。

16、 GGD2与GGD3没多大却别,GGD跟GCS很大区别,看配电方的位置选择柜体型号,GCS贵点。

问题太多,不想打字。面对面回答就很容易回答了。