请教动力电缆的接地问题
ljflxw
ljflxw Lv.2
2007年11月07日 09:14:03
只看楼主

各位同仁,在动力电缆的使用当中,经常会碰到电缆屏蔽层是一边接地还是二边同时接地的问题争论,现在请各位同仁不吝赐教,谢谢!

各位同仁,在动力电缆的使用当中,经常会碰到电缆屏蔽层是一边接地还是二边同时接地的问题争论,现在请各位同仁不吝赐教,谢谢!
nmdhlqw
2007年11月19日 16:51:05
2楼
电缆屏蔽层是一边接地.
回复
36452046
2007年11月19日 17:03:10
3楼
电缆屏蔽层的接地有两种接地方式,即两点接地和一点接地.从防止暂态过电压看,屏蔽层采用两点接地为好. 两点接地使电磁感应在屏蔽层上产生一个感应纵向电流,该电流产生一个与主干扰相反的二次场,抵消主干扰场的作用,使干扰电压降低.但是, 两点接地存在两个问题:其一,当接地网上出现短路电流或雷击电流时,由于电缆屏蔽层两点的电位不同,使屏蔽层内流过电流,可能烧毁屏蔽层.其二,当屏蔽层内流过电流时,对每个芯线将产生干扰信号.
对继电保护和自动装置来说,由于其输入和输出均有一端在开关场的高压或超高压环境中,电磁感应干扰是主要矛盾,且电缆芯所在回路为强电回路因而屏蔽层电流产生的干扰信号影响较小,故继电保护和自动装置规程规定屏蔽层宜在两端接地;对于热工专业电缆, 电磁感应干扰比较而言矛盾不突出,而两点接地产生的屏蔽层电流对芯线产生干扰有可能使装置误动,故宜采用一点接地.
回复
lingxuct
2007年11月19日 18:26:06
4楼
严重支持楼上!
回复
normanpu1
2007年11月21日 20:37:46
5楼
有道理
回复

相关推荐

APP内打开