最近在看接地安全方面的书,有点疑问,TN-C系统既然正常运行时,设备外壳都要带电,请问TN-C系统是怎么样保证 人不触电的呢?另外,TN-C系统既然正常下,都会带电,外壳可以不接PEN线吗?不接地有什么问题?
最近在看接地安全方面的书,有点疑问,TN-C系统既然正常运行时,设备外壳都要带电,请问TN-C系统是怎么样保证 人不触电的呢?另外,TN-C系统既然正常下,都会带电,外壳可以不接PEN线吗?不接地有什么问题?
2楼
哪里说的TN-C系统的设备外壳都是带电的?
如果就是三相负荷,PEN导体没有电流,设备外壳就没电!
只是容易出现电压的漂移!
所以,尽量做到三相的平衡才能保证安全!
回复
3楼
beida_energy 发表于 2016-6-27 11:10 哪里说的TN-C系统的设备外壳都是带电的?如果就是三相负荷,PEN导体没有电流,设备外壳就没电!只是容易 …你说的很对,但是在实际中不可能有PEN线上三相完全平衡的情况吧,是不是可以理解为电网的中性线随时都有电流流过,外壳就会有电啊?
回复
4楼
周小小儿 发表于 2016-6-30 22:49 你说的很对,但是在实际中不可能有PEN线上三相完全平衡的情况吧,是不是可以理解为电网的中性线随时都有电 …有点低的电压漂移对安全用电没有啥影响!
回复
5楼
请问:
书上说的是“都要带电”,还是“总会带电”???!!!
采用了“保护接零”的接法,设备漏电时上级断路器也会跳闸的!!!
外壳不接PEN线的,还能算作是TN-C系统吗???!!!
回复
6楼
请将该书本内容拍照上传于此!!!
回复
7楼
正常情况PEN的电阻很小,IR的值也就很小,而且PEN线需要重复接地,可以降低末端与大地的电位差。
回复