<<<关于大空间场所应急照明及疏散指示的设置>>>
wjx1989
wjx1989 Lv.2
2016年06月25日 18:34:23
只看楼主

本帖最后由 wjx1989 于 2016-6-26 14:38 编辑 工程描述:丁类工业厂房,铝业,高度12m,面积83X143平方米,如上图所示,粉红阴影部分为消防疏散走道, 厂房内钢结构柱子纵向间距可达28米,横向7.5米。我的考虑:1、消防疏散走道上疏散指示灯没有钢柱或其他方式固定,另外考虑做地面灯光疏散指示灯,但是规范要求地面疏散指示只能作为辅助作用不能作为主要的疏散指示标志;

本帖最后由 wjx1989 于 2016-6-26 14:38 编辑

厂房.jpg
工程描述:丁类工业厂房,铝业,高度12m,面积83X143平方米,如上图所示,粉红阴影部分为消防疏散走道, 厂房内钢结构柱子纵向间距可达28米,横向7.5米。
我的考虑:1、消防疏散走道上疏散指示灯没有钢柱或其他方式固定,另外考虑做地面灯光疏散指示灯,但是规 范要求地面疏散指示只能作为辅助作用不能作为主要的疏散指示标志;
2、高度12米设置应急照明的话,如果没有采用金卤灯高度那么高,其他灯具可能没法满足应急照明 的照度要求;采用猫眼灯又没地方可以挂。

问题来了:这么大的空间,如何在消防疏散通道上面设置疏散指示灯及应急照明。

请有经验的前辈及同行指教!!!

厂房.jpg

菜鸟小王
2016年06月27日 11:05:17
12楼
wjx1989 发表于 2016-6-27 10:25 疏散照明 厂房还是要设置的!10.3.1 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列 …疏散照明需要设置,疏散指示标志是否设置不看这一条!
回复
富强168
2016年06月27日 15:41:27
13楼
好!!谢谢!我在查看
回复
ninicat
2016年06月27日 16:43:20
14楼
没有墙,应该有柱子的吧?可以柱上安装疏散灯和应急灯
回复
牧土人
2016年06月28日 08:19:41
15楼
路过,看看
回复
xingye8860
2016年06月28日 08:22:55
16楼
谢楼主的资料
回复
wjx1989
2016年06月28日 09:26:36
17楼
ninicat 发表于 2016-6-27 16:43 没有墙,应该有柱子的吧?可以柱上安装疏散灯和应急灯柱子间距28米
回复
xingye8860
2016年06月29日 08:29:41
18楼
谢楼主分享。
回复
dian123qi
2016年06月29日 08:35:40
19楼
谢楼主分享。
回复
cn39
2016年06月29日 17:06:16
20楼
好好看看规范,地面上也可以设置疏散指示。
回复
xingye8860
2016年06月30日 08:28:03
21楼
谢楼主分享