超100米建筑空调系统竖向如何分区合理?
wxjing00
wxjing00 Lv.3
2016年06月24日 12:26:08
来自于中央空调
只看楼主

现在做一个综合体项目,地上总高度128米,主楼为8-31层共92.4米,裙房1-6层为商业,现在考虑主楼的制冷机房在负二层,主楼顶层到制冷机房垂直距离为139米,这个主楼的空调系统是高低分区在中间避难层设换热器合理一些呢?还是竖向不分区就制冷机房设备全选用高承压设备更合理一些呢?

现在做一个综合体项目,地上总高度128米,主楼为8-31层共92.4米,裙房1-6层为商业,现在考虑主楼的制冷机房在负二层,主楼顶层到制冷机房垂直距离为139米,这个主楼的空调系统是高低分区在中间避难层设换热器合理一些呢?还是竖向不分区就制冷机房设备全选用高承压设备更合理一些呢? QQ图片0.jpg

QQ图片0.jpg

王校长丶
2016年07月05日 09:08:01
12楼
谢谢楼主的分享!
回复
qinweichun
2017年01月25日 10:20:04
13楼
设备的承压常见的是1.6MPa和1.0MPa,139米的高度,考虑水系统直供,系统静水压力+水泵运行时的压力,设备承压肯定超过1.6MPa了。但是如果水泵换成抽吸式的,设备的承压到有可能在1.6.另外酒店的话比较讲究,酒店是否可考虑单独冷热源,毕竟后期是有专门的酒馆去运营的。
回复
隐忍无敌
2017年02月26日 13:04:57
14楼
应该进行竖向分区。