为啥顶楼的消防管要接地线?
关白
关白 Lv.2
2016年06月23日 17:40:15
只看楼主

如图,这个消防环管里那根线,检查的时候领导说是接地用的,但是之前学建筑给排水的时候没有这么个说法呀?而且这样接个线没什么讲究吗,这就接地了?

如图,这个消防环管里那根线,检查的时候领导说是接地用的,但是之前学建筑给排水的时候没有这么个说法呀?而且这样接个线没什么讲究吗,这就接地了?

QQ图片20160623172847.jpg

免费打赏
北城烟雨
2016年08月17日 16:30:55
22楼
出屋面的金属物应可以设置为接闪器,并接入避雷带。如果出屋面的金属管低于避雷带也可以不做。
回复
北城烟雨
2016年08月17日 16:31:12
23楼
北城烟雨 发表于 2016-8-17 16:30 出屋面的金属物应可以设置为接闪器,并接入避雷带。如果出屋面的金属管低于避雷带也可以不做。电气安装规范里有。
回复
zhy8340
2017年08月25日 13:51:59
24楼
是接地线,或也可称为等电位线。当管内液体流动时,有可以产生电荷,在管道连接处有可能使管道两侧的管路没有连接,故增加明显的连接点,确保两侧管道电位相同,同时也可以迅速将高电位传导至地下。
回复
yiranjueran216
2017年08月31日 16:34:24
25楼
这是等电位连接,和接地是两个概念。因为弯头采用卡箍连接,两端会形成电势差
回复
建筑小生
2022年09月21日 09:00:06
26楼

一般不需要, 
1、但是当与易燃介质管道水平间距小于100mm的距离时 需要每隔30米做一次跨接连接线,垂直距离小于100mm时也需要做跨接连接线。 
2、当消防给水管线穿过 依然易爆危险区域时,需要测试管道接地电阻,如果小于0.3欧姆,就不需要,如果大于0.3欧姆就需要考虑接地的问题了。 
主要看施工规范要求把,一般图纸上都有施工验收规范。如果没有特别明确指出需要做接地,那就是默认不需要接地。

回复

相关推荐

APP内打开