如图,这个消防环管里那根线,检查的时候领导说是接地用的,但是之前学建筑给排水的时候没有这么个说法呀?而且这样接个线没什么讲究吗,这就接地了?

如图,这个消防环管里那根线,检查的时候领导说是接地用的,但是之前学建筑给排水的时候没有这么个说法呀?而且这样接个线没什么讲究吗,这就接地了?

QQ图片20160623172847.jpg

免费打赏
慕轩爸爸
2016年06月30日 17:47:24
12楼
真的是头一回见,不懂
回复
huang2341857
2016年06月30日 22:27:10
13楼
顶一下啊,,,
回复
沙漏不漏沙
2016年07月01日 10:42:14
14楼
长见识了,貌似这样做不好吧。
回复
co1470359609191
2016年08月10日 15:38:17
15楼
:handshake
回复
zengruo
2016年08月10日 16:21:15
16楼
解释解释 狮歌风机
回复
昌国医院
2016年08月16日 08:36:08
17楼
是不是你们的消防屋面环网高出屋面,需要与避雷进行连接。
回复
scwcha
2016年08月16日 09:45:18
18楼
是接地线,或也可称为等电位线。当管内液体流动时,有可以产生电荷,在管道连接处有可能使管道两侧的管路没有连接,故增加明显的连接点,确保两侧管道电位相同,同时也可以迅速将高电位传导至地下。
回复
waterwold
2016年08月16日 10:48:22
19楼
scwcha 发表于 2016-8-16 09:45 是接地线,或也可称为等电位线。当管内液体流动时,有可以产生电荷,在管道连接处有可能使管道两侧的管路没 …大神啊,谢谢分享
回复
给排水设计佬
2016年08月16日 12:36:14
20楼
这样接地是什么意思?是防雷要求吗?
回复
scwcha
2016年08月16日 16:20:07
21楼
waterwold 发表于 2016-8-16 10:48 大神啊,谢谢分享从理论上讲,任何钢管在接头两侧都必须有跨接线。