如图,这个消防环管里那根线,检查的时候领导说是接地用的,但是之前学建筑给排水的时候没有这么个说法呀?而且这样接个线没什么讲究吗,这就接地了?
如图,这个消防环管里那根线,检查的时候领导说是接地用的,但是之前学建筑给排水的时候没有这么个说法呀?而且这样接个线没什么讲究吗,这就接地了?
12楼
真的是头一回见,不懂
回复
13楼
顶一下啊,,,
回复
14楼
长见识了,貌似这样做不好吧。
回复
15楼
:handshake
回复
16楼
解释解释 狮歌风机
回复
17楼
是不是你们的消防屋面环网高出屋面,需要与避雷进行连接。
回复
18楼
是接地线,或也可称为等电位线。当管内液体流动时,有可以产生电荷,在管道连接处有可能使管道两侧的管路没有连接,故增加明显的连接点,确保两侧管道电位相同,同时也可以迅速将高电位传导至地下。
回复
19楼
scwcha 发表于 2016-8-16 09:45 是接地线,或也可称为等电位线。当管内液体流动时,有可以产生电荷,在管道连接处有可能使管道两侧的管路没 …大神啊,谢谢分享
回复
20楼
这样接地是什么意思?是防雷要求吗?
回复
21楼
waterwold 发表于 2016-8-16 10:48 大神啊,谢谢分享从理论上讲,任何钢管在接头两侧都必须有跨接线。
回复