栓规5.3.3及其图集P45的疑问,请教高手们
好运来oo
2016年06月23日 11:56:25
只看楼主

求教图中规范5.3.3 第二点应该怎样理解? “系统自动启泵压力设置点设置点处压力在准工作状态时”>大于“系统设置自动启泵压力值”?且其增值宜为0.07mpa~0.1mpa。 还有图集P45左下角“提示”的那几个式子是怎么推导出来的?

求教图中规范5.3.3 第二点应该怎样理解?
“系统自动启泵压力设置点设置点处压力在准工作状态时”>大于“系统设置自动启泵压力值”?且其增值宜为0.07mpa~0.1mpa。
还有图集P45左下角“提示”的那几个式子是怎么推导出来的?


QQ图片20160623114217.jpg

免费打赏
初学者sdf
2016年06月23日 17:29:07
2楼
个人认为“系统自动启泵压力设置点设置点处压力在准工作状态时”中的系统指的是稳压系统,而后一句话中的系统指的是启动消防主泵系统,这样就理解清楚了