漏电保护器为什么跳大不跳小?
fuyu-zhang
fuyu-zhang Lv.2
2007年11月07日 00:58:53
只看楼主

在实际工作中,我发现漏电保护器为什么跳大不跳小?在一条三箱线路上安装了一个总的100A的漏电保护器。串联了有5---6个末级100A和2个63A的漏电保护器,一但跳闸就有总的100A要跳,这是为什么?另在一条三箱线路上安装了一个总的250A的漏电保护器。串联了有5---6个末级100A的漏电保护器,一但跳闸就有总的250A要跳,这是为什么? 请教版主和同行的朋友能否各予解答?在此谢谢~~~~~~~~~

在实际工作中,我发现漏电保护器为什么跳大不跳小?在一条三箱线路上安装了一个总的100A的漏电保护器。串联了有5---6个末级100A和2个63A的漏电保护器,一但跳闸就有总的100A要跳,这是为什么?另在一条三箱线路上安装了一个总的250A的漏电保护器。串联了有5---6个末级100A的漏电保护器,一但跳闸就有总的250A要跳,这是为什么?
请教版主和同行的朋友能否各予解答?在此谢谢~~~~~~~~~
nmdhlqw
2007年11月07日 17:23:13
2楼
漏电保护器的漏电电流一般按躲过三相最大不平衡电流来整定的,一般有0.1A\0.2A\0.3A.根据你的现场情况,在分开关的漏电电流值没有达到动作值,而总开关的却达到了动作值.总开关的漏电电流值是各分开关漏电电流值的总和,所以总开关要动作.你看看总开关的漏电电流值和分开关的漏电电流值是否一致.另外再看看漏电电流动作时间是否匹配.不要总开关的漏电动作时间小于分开关的漏电动作时间.
回复
lingxuct
2007年11月07日 17:29:13
3楼
支持楼上!
每条线路总是要漏电的,大小而已。多条线路接到总开关下,总开关的漏电电流就比分开关大了,只要有一分路漏电电流达到动作值,总开关也达到了动作值,所以,分路可能还没到,总开关且要跳了。
回复
fuyu-zhang
2007年11月08日 00:02:37
4楼
你好同行谢谢你们的光临兄弟谢过了,我赞同你们的看法。可你们发现第一个案例中有63A。也许小弟没表诉清楚我在从诉过,还望再次赐教。
实际工作中,我发现漏电保护器为什么跳大不跳小?在一条三箱线路上安装了一个总的100A的漏电保护器分出负载线(串联),在分出负载线的途中,(并联)安置了5---6个末级100A和2个63A的漏电保护器可有的并没用,在一般工作作业中只有两个末级在工作。
另在一条三箱线路上同样安装了一个总的250A的漏电保护器分出负载线(串联),在分出负载线的途中,(并联)安置了5---6个末级100A的漏电保护器,在一般工作作业中只有两个末级在工作,一但跳闸就有总的250A要跳,这是为什么?
回复
hubeixp
2007年11月08日 09:19:50
5楼
2楼说得没错
回复
qiqi19801209
2007年11月08日 09:20:18
6楼
是因为漏电动作吗?上下级的漏电保护电流都多大呵?

如果配的漏电上下级都是一样的,那就好理解了,因为漏电跳闸是只要求大于1/2就启动;

如果上下级有等级配合,可能跳闸就不是因为漏电了,而是因为配合曲线问题

您再看看
回复
yu5222410
2009年09月11日 10:06:49
7楼
向你推荐一个网站 www.djgdjk.com 里面的学术论文,演示说明,产品说明等。相信也许能够帮助你。
回复

相关推荐

APP内打开