空调工作必备的知识与公式
pu158.com
pu158.com Lv.2
2007年11月06日 23:20:00
来自于中央空调
只看楼主

常遇到一些作空调的工作人员,一遇到电工方面的知识,就不知所以,现在把我多年使用的简单公式与与换算关系写出来,以供大家分享。首先讲“匹”的概念。空调刚进入国内市场,是以日本进口空调为主,日机都叫“匹”,所以延续到今天,其实衡量冷热量,国家有明文规定,大卡现在都不允许使用,而全部使用国际通用单位:瓦(W)或千瓦(KW),可是对空调行业来说,家用空调现在一直以“匹”来称呼,这以成为家用空调行业的习俗。

常遇到一些作空调的工作人员,一遇到电工方面的知识,就不知所以,现在把我多年使用的简单公式与与换算关系写出来,以供大家分享。
首先讲“匹”的概念。空调刚进入国内市场,是以日本进口空调为主,日机都叫“匹”,所以延续到今天,其实衡量冷热量,国家有明文规定,大卡现在都不允许使用,而全部使用国际通用单位:瓦(W)或千瓦(KW),可是对空调行业来说,家用空调现在一直以“匹”来称呼,这以成为家用空调行业的习俗。
“匹”(P)是力学单位,换算成耗电量:一“匹”(P)=746W,也就是说756W的电功率,可以做一“匹”(P)马力的功。有时客户问:家用机一“匹”空调耗电量是多少?按照这个公式一套就可以了:压缩机耗电746W,室内风机耗电量最多30W,加上室外风机耗电量50W,一台一匹空调的总耗电量826W,就是这样简单。
明天讲电源线直径的选用。
免费打赏
myhvac
2007年11月21日 09:02:47
22楼
我一直是按735来计算的,原来还有英制和公制的区别呢。
我一直以为HP是horsepower的简写,PS是谁的简写?
匹这个词个人认为是从马的单位得来的,一匹马的力量翻译成英文就是1horsepower即1HP,中文简称是一匹。
不知这样理解是不是正确,我真有才,哈哈
回复
huabohou
2007年11月21日 14:37:46
23楼


搞这么复杂,吓唬谁啊,用国标不就省事了吗?现在的空调厂家只顾着造机器,造出来也不为用户想想,搞那么多单位。真是的。
回复
xuff81
2007年11月21日 15:06:26
24楼
楼主的hp就没有讲对。
回复
cwli1688
2007年11月21日 15:15:07
25楼
多联机空调设备,1匹有2500W的,有2800W的。
回复
gcabcde
2007年11月21日 17:34:17
26楼
不错,这些单位不少业内人士总是搞不懂,我会把他整理一下印出来给大家看。
回复
sunjj6660
2007年11月22日 08:29:48
27楼
匹(HP)、大卡(kcal)、千瓦(kW)等单位概念解释

1. 匹
1匹(HP)=2500W 严格来讲是2499W,这是日本人规定的,也是根据能效比EER计算出来的.
此匹和一般说的马力完全两个概念,但这个匹就是由那个马力计算出来的.
1马力=735W,一匹的定义就是输入1马力的功率所能产生的功率大小,
这里面就有一个系数的问题,日本人规定的这个系数是3.4(日本人说这个3.4是最应该的
最小的能效比EER了)
所以 1匹=735×3.4=2499W
由于系数取的不同,匹和瓦的实际换算不是特别严格,通常有以下几种:
对分体空调来说,习惯:1匹=2500W
对商用变频机来说,习惯:1匹=2800W
对商用定频机来说,习惯:1匹=2600W
也有如下换算方法的:
2200W~2600W都可称为1匹,4500W~5100W可称为2匹,3200W~3600W可称为1.5匹。
2. 千焦(kJ)和度是能量的单位,匹、马力、瓦等是功率的单位
度的表示就是kWh(千瓦小时),指的就是你家的灯泡耗了多少电量,你要记得交电费啊.
1kWh=36000kJ
3.能量单位最常见的是卡和千卡(cal和kcal),千卡俗称大卡
1cal=4.1868J(这个最常见,初中的课本上就有的)
4.冷吨 功率单位,一般用RT表示。冷吨分三种:美国冷吨,日本冷吨和英国冷吨,
在日本、欧美等国家制冷量常用冷吨来表示,但日本冷吨与美国冷吨在数值上略有差别。在日本,制冷量的单位用日本冷吨,1日本冷吨表示1000kg 0℃的水在24小时内制成 0℃的冰所消耗的冷量;我们习惯所说的冷吨一般是指美国冷吨,1美国冷吨表示2000磅0℃的水在24小时内制成 0℃的冰所消耗的冷量;
1日冷吨=3320kcal/h =3861W
1美冷吨=3024kcal/h =3517W
常用制冷量的单位换算:
1kW=860kcal/h(大卡/小时)
1kcal/h=1.163W=3.968BTU/h(英热单位/小时)
5.BTU/h, 这是个英制单位,国内很少用,一般产品规格和工程说明书中较常用
1BTU/h=0.293W

小结:焦(J)、千焦(kJ)、卡(cal)、千卡/大卡(kcal)、度(kWh)是能量单位,马力、匹(HP)、瓦(W)、千瓦(kW)、冷吨是功率单位。
J、kJ、W、kW、度是法定计量单位,其它都是非法定计量单位,匹的单位没有严格定义。
回复
cn007
2007年11月22日 15:21:55
28楼
家用空调行业所讲的匹,是指压缩机的输入功率,并非制冷量!同样是1匹的空调,生产厂家不同其制冷量也不一样。
回复
guniang371
2007年11月23日 13:52:51
29楼
上述说的 都是单位换算,哪位大侠还有空调工程常用的公式收集资料,传上来分享一下。

另外,空调专业在学习电、计算电气方面的数据时,所用的公式,可以上传分享啊。
回复
tcldp
2007年12月06日 09:11:17
30楼
晕,我们施工设计不都是按照制冷量来的吗?楼主有误导新同志的嫌疑。。。。。
回复
pu158.com
2007年12月08日 09:37:22
31楼
看到很多电工,在电源线的选择上,只要离开《电工手册》,就不知如何办是好,其实只要记住几个很简单的公式,这些问题就会迎刃而解。在选择电源线的时候,设备用电量一定是知道的,有了这个已知条件,利用三相交流电功率的公式,将电流求出,公式:

P(电功率)=√3×380(三相电压)×I(电流)×cosφ,公式中cosφ为电感负载的无功损耗,保守一些取常数0.85即可:

√3=1.732这是起码的数学常识,将电流(I)推导出来:

I=P(功率)/√3×380×0.85(cosφ),有了电流,将电源线径求出来(注意,这是电线直径,不是截面积,电源线的规格全部是用截面积来表示的)。线径公式:

d=0.8×√I,再利用电线直径,将电线的截面积求出来,这是数学公式:半径×半径×3.14;好了,到此算完了,所使用电源线的规格求出来了。

很简单,就需要记住两个公式,一个:

P(电功率)=√3×380(三相电压)×I(电流)×cosφ

另一个公式:d=0.8×√I。

对于电工而言,这些公式是应该吃到骨子里、融化到血液里的。