关于景观水池池底板厚度的选择问题。。。
xue456112
xue456112 Lv.3
2016年06月21日 16:43:36
只看楼主

本人结构的,最近在配合景观做一些水池,凉亭,花架之类的。关于水池底混凝土板厚的选择, 在《地下工程防水技术规范》中4.1.7有规定,结构厚度不小于250mm,那么是不是景观工程中只要是位于水和土层中间的混凝土板的板厚都至少做250mm呢?虽然现在混凝土造价便宜,但本着节约的目的,是否可以做到150~200mm呢?求教各位大神指点。。。

本人结构的,最近在配合景观做一些水池,凉亭,花架之类的。关于水池底混凝土板厚的选择, 在《地下工程防水技术规范》中4.1.7有规定,结构厚度不小于250mm,那么是不是景观工程中只要是位于水和土层中间的混凝土板的板厚都至少做250mm呢?虽然现在混凝土造价便宜,但本着节约的目的,是否可以做到150~200mm呢?求教各位大神指点。。。 1.jpg 2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
yangsailiang
2016年06月21日 17:24:30
2楼
防水混凝土结构,跟我们建筑中碰到的景观水池还不是一样的,一般防水混凝土是指对防水有特殊要求的混凝土结构吧,比如地下室外墙,底板,坝什么的。
景观水池如果很小很浅的话,做200厚也无妨的。只要计算通得过一般没问题。不建议小于200
回复
xue456112
2016年06月22日 10:34:54
3楼
yangsailiang 发表于 2016-6-21 17:24 防水混凝土结构,跟我们建筑中碰到的景观水池还不是一样的,一般防水混凝土是指对防水有特殊要求的混凝土结 …有的景观是真的只做150mm,其实这个好像没见过什么专门的景观结构规范
回复
jgsjcn
2016年06月22日 11:09:31
4楼
好,学习了,感谢楼主
回复
zjgjust
2019年03月23日 23:17:45
5楼
我是专业做水池的,水池最后厚度满足200就可以了,淼哥讲水池里覆盖了水池大部分知识点哦https://justpool.ke.qq.com
回复

相关推荐

APP内打开