一层的水厂配套建筑物必须另外设置消防救援窗口吗?审图不给过..
迷失的羔羊
2016年06月21日 11:22:20
来自于建筑问答
只看楼主

本帖最后由 迷失的羔羊 于 2016-6-21 11:48 编辑 这样水厂的1层配套建筑物,必须另外设置消防救援窗口1mx1m吗? 审图公司不给过 最后修改成这样 ------------------想确认下这样的建筑物大家如何理解消防救援窗口,门不能充当消防救援窗口,对于规范条文说明的理解我觉得窗户或门都可以充当消防救援窗口,为啥消防救援不选择开门而选择砸窗,何况我这个是一层的建筑物,有大量的门窗。如果门不行,那地下室的消防救援窗口如何定义?

本帖最后由 迷失的羔羊 于 2016-6-21 11:48 编辑

这样水厂的1层配套建筑物,必须另外设置消防救援窗口1mx1m吗?




审图公司不给过

最后修改成这样

------------------
想确认下这样的建筑物大家如何理解消防救援窗口,门不能充当消防救援窗口,对于规范条文说明的理解我觉得窗户或门都可以充当消防救援窗口,为啥消防救援不选择开门而选择砸窗,何况我这个是一层的建筑物,有大量的门窗。如果门不行,那地下室的消防救援窗口如何定义?



真仙
2016年06月21日 12:32:30
2楼
条文上成了一刀切,但意义还是在说明里。
希望,各地有切合实际的细则出台。
回复
zjgfaiey
2016年06月23日 14:15:52
3楼
审图从严不是坏事,可以有效帮助规避很多模棱两可的错误
回复
迷失的羔羊
2016年06月23日 21:40:17
4楼
本帖最后由 迷失的羔羊 于 2016-6-23 21:44 编辑 yezi2001 发表于 2016-6-23 14:15 审图从严不是坏事,可以有效帮助规避很多模棱两可的错误我感觉规范上的消防救援窗口应该不单单指的是窗,应该同时包括能直接外部打开的门或者单块玻璃面积大于1m×1m的玻璃门或铝合金门,要是纯按窗理解,那在地下大型超市的消防救援窗口在哪里?地下室外墙要不要开窗?因此我感觉我原先设计的四开的推拉窗能充当消防救援窗口,可以在敲掉一块玻璃后,将窗户全部推向一边,这样窗口尺寸就有1.5mx1.2m,而有关审查我图纸的审图人员我与其沟通过程中要求必须单块玻璃面积大于1m×1m。
回复
迷失的羔羊
2016年06月23日 21:47:09
5楼
本帖最后由 迷失的羔羊 于 2016-6-23 21:48 编辑 真仙 发表于 2016-6-21 12:32 条文上成了一刀切,但意义还是在说明里。希望,各地有切合实际的细则出台。这条强规,我觉得结合条文说明看,应该包括能外部打开的门,和不一定单块面积大于1m×1m的玻璃仓库,也可以是两块的结合,例如我原先设计的四扇推拉窗。条文说明那里还提到了入口,应该不光是窗户!
回复
ydl287894775
2016年06月25日 18:48:38
6楼
块玻璃面积大于1m×1m。
回复
fish2491
2016年06月27日 09:41:03
7楼
有道理。。。。规范说的 太笼统了,要是一层 有5-10平方米的小房子,甲类的,化学危险品的小仓库(中转库),都有一个门,还需要再开一个窗户吗??本来就要尽量减少门窗了,还需要吗?
要是一层商店(旅游景区展览型的商店,四处都是门),四周都是门, 还要开这个窗户吗?
条文解释说的很好,只要有,供消防人员进出的入口,就行了,比如一个防火分区内有2到3个不同方向外开门了,保证一个门打不开,消防人员能通过其他门进去救援。。。。当然,这个是我们理解。。。还是要看消防 审图时候,怎么把握了
回复
rukasr
2017年04月21日 21:32:02
8楼
你这情况我也遇到过,做湖南的项目,一个消防泵房,本来就不大没开几个窗,每个防火分区还得要两个,消防泵房还是半地下的,消防救援窗口距离室内地面不大于1.2m,根本就不满足,跟审图人员沟通,人就就说,规范上怎么说你就怎么设,不要猜测编规范人的意图,他们审图就是拿规范卡,1就是1,2就是2,合不合理他们不管,知道规范上有要求你就得设。这特么还是强条,设就设了吧,哎!
回复
p0425
2018年01月29日 02:40:09
9楼

我碰到过更别扭的,一层的防火物资库,根据甲方要求分隔成了几个条形的库房。每间库房两头开门,通过门上边的窗户采光通风。根据规范必须开两个门才能满足疏散要求,开了门就没法开窗;结果审图提出来必须要消防救援窗口,给了一个强条。都开着门不走非要开消防救援窗口,打电话沟通就是不愿意,说不能违反强条,必须按照规范要求设。最终在门上开了个1mX1m的窗口才解决的。

回复