长时间存放的变频器母线电容活化处理方法
jhongsong123
2016年06月20日 13:17:59
只看楼主

由于将电容器从变频器本体拆解下来检测漏电流和活化处理需要有经验丰富的电工师傅经过专门培训后才可以胜任此工作,要求非常高。下面介绍三种比较简易的活化方法,在工厂里非常实用。 第一种变频器活化方法:使用交流调压电源对变频器充电活化的操作方法。可调压电源的选择取决于变频器的供电电源,对于进线电压为单相或三相 230V AC的变频器, 可采用单相交流230V,2A 调压器。单相或三相变频器均可以采用单相调压电源充电(L+接L1、N接L2 或L3 )。 由于是同一个整流器,因此所有的直流母线电容将同时充电。 具体的充电步骤按照厂家说明书进行。表一列出了比较常用的变频器厂家对存放时间和是否需要活化的要求:

品牌 存放时间 处理方案
ABB 1-2年 额定电压空载充电8小时
大于2年 需要活化直流母线电容
Rockwell 1-2年 额定电压空载充电1小时
大于2年 需要活化直流母线电容
西门子 最高存放温度50度,大于1年 需要活化直流母线电容
最高存放温度45度,大于2年 需要活化直流母线电容
最高存放温度40度,大于3年 需要活化直流母线电容
施耐德 1-2年 额定电压空载充电
大于2年 需要活化直流母线电容
丹佛斯VLT系列 小于4年 不需要任何操作
4年及以上 只需额定电压空载充电8小时
表1,不同品牌变频器对存放时间及活化的要求
如果说明书上没有明确说明可以按照图5变频器活化充电曲线给变频器作空载充电活化。
(1) 变频器存放时间小于1年,不需要充电;
(2) 变频器存放时间超过1年,小于2年;按照红色
曲线全压空载充电一小时。
(3) 变频器存放时间超过2年,小于3年;按照紫色
曲线,从25%额定电压开始逐步加压到额定电压,每步约30分钟。
(4) 变频器存放时间超过2年,小于3年;按照绿色
曲线,从25%额定电压开始逐步加压到额定电压,每步约120分钟。

图5,变频器活化充电曲线
因为电容充电时电流非常小,所以可以使用小容量的调压电源即可,如2A足够。
第二种变频器活化方案:使用直流调压电源对变频器充电的操作方法。
在变频器一次接线端子排上大都会有一对标有正负极符号的端子与直流母线相连,通过这两个端子,可以将可调的直流电源加到变频器直流母线上,以用来活化直流母线电容。此直流充电电流不宜过大,一般要求小于500mA,因此需要在直流可调电源与变频器之间串联上一个不小于300欧母的限流电阻。
由于存放2年以内的变频器可以直接用交流电空载充电,因此只有存放时间超过2年的变频器才考虑用直流充电活化,活化充电时间和充电曲线可以参照交流充电曲线。最终充电活化的直流电压要达到变频器额定交流输入电压的1.35~1.45倍。
第三种工频电源充电活化方法,假如现场没有交直流可调电源,则可使用如下简单方法:
对于2至3年没有上电的变频器,先将单相220V接入变频器的输入端,并监控直流母线电压,等到其稳定并持续充电两个小时;然后将单线220V电源改为两相380V电源加到变频器输入端,等到直流母线电压再次稳定并持续充电约两个小时;最后在变频器输入端加三相380V电源,待直流母线电压稳定后再持续充电4至6小时,这样变频器活化就完成了。
对于存放3年以上没上电的变频器,预充电时,首次接入单相220V,要通几秒断开,再通几秒断开,把通电时间随次数延长,断电时间缩短,最后连续通电。完全要视母线电压的状态来定。因为长期不通电的电解电容器,电解液都是死的,相当于短路状态,通电和断电是来激活电解液。并让其一点一点的激活复苏。千万不要强制的通电,导致充电电流相当于短路状态,时间长了就会炸。就像冰室里的冷冻物品解冻一样。渐渐地融化。