穿堤涵闸计算方法
飞心随影
2016年06月19日 16:02:05
只看楼主

穿堤涵闸孔口如何计算?是不是按照普通水闸计算方法一样?有没有电子版的计算方法,闸上下水位差0.15m,流量24立方每秒,求大神赐教。

穿堤涵闸孔口如何计算?是不是按照普通水闸计算方法一样?有没有电子版的计算方法,闸上下水位差0.15m,流量24立方每秒,求大神赐教。
免费打赏
飞心随影
2016年06月19日 22:02:36
2楼
没有大神会吗?涵闸结合怎么计算孔口以及稳定。。
回复
yunnanruilijiang
2016年06月20日 08:33:28
3楼
我们一般用这个公式算,先算出需要的孔口面积来,再定出一个合适的高宽来,内外水位差按你的0.15m来就是
回复
yvhezhang
2016年06月21日 07:47:24
4楼
还应分析是有压涵洞或无压涵洞。
回复
飞心随影
2016年06月21日 11:16:18
5楼
yvhezhang 发表于 2016-6-21 07:47 还应分析是有压涵洞或无压涵洞。好的,谢谢帮助
回复
飞心随影
2016年06月21日 11:21:11
6楼
yunnanruilijiang 发表于 2016-6-20 08:33 我们一般用这个公式算,先算出需要的孔口面积来,再定出一个合适的高宽来,内外水位差按你的0.15m来就是当低于涵顶呢?怎么计算啊
回复
yunnanruilijiang
2016年06月21日 14:55:04
7楼
飞心随影 发表于 2016-6-21 11:21 当低于涵顶呢?怎么计算啊低于涵顶就是无压流,可按明渠均匀流计算,考虑涵顶留25%的净空,同样尺寸一般按明渠均匀流计算过流量要大,穿堤涵闸排涝时经常是进出口被淹,用有压流,内外水头差考虑0.1m—0.2m计算是合理的
回复
飞心随影
2016年06月21日 15:40:48
8楼
yunnanruilijiang 发表于 2016-6-21 14:55 低于涵顶就是无压流,可按明渠均匀流计算,考虑涵顶留25%的净空,同样尺寸一般按明渠均匀流计算过流量要大 …真的非常感谢大神
回复
fenhetao
2016年06月21日 16:07:46
9楼
具体的水力计算可参照《涵洞》这本书,要分无压流,有压流。无压流还要看长洞,短洞。。。
回复
yunnanruilijiang
2016年06月21日 17:37:53
10楼
fenhetao 发表于 2016-6-21 16:07 具体的水力计算可参照《涵洞》这本书,要分无压流,有压流。无压流还要看长洞,短洞。。。对的,输水建筑物丛书《涵洞》讲得非常细
回复
飞心随影
2016年06月21日 22:25:55
11楼
yunnanruilijiang 发表于 2016-6-21 17:37 对的,输水建筑物丛书《涵洞》讲得非常细已经在查阅,谢谢提醒
回复

相关推荐

APP内打开